17.09.2026, 07:36
Данная тема содержит основную информацию о панелях оператора СП210. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ней перед созданием новой темы/сообщения в данном разделе форума.

Если вы не нашли ответа на интересующий ваш вопрос или в процессе работы с панелью столкнулись с проблемой – то, пожалуйста, воспользуйтесь одним из следующих каналов связи:


напишите сообщение в теме Панели оператора СП210. Вопросы и ответы (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43075) (если вопрос конкретен и подразумевает краткий ответ);
создайте новую тему в данном разделе форума (если вопрос подразумевает необходимость обсуждения);
напишите на support@owen.ru (если вопрос требует официального ответа по электронной почте, содержит конфиденциальную информацию и т. п.)


90367

ОВЕН СП210 – линейка сенсорных панелей оператора, являющаяся логическим продолжением и развитием СП3хх (см. функциональное сравнение (https://ftp.owen.ru/SP210/99_Other/sp210_sp300_comparison.pdf)).
Панели предназначены для отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива и журнала cобытий/тревог.
Создание проектов для СП210 осуществляется в среде «Конфигуратор СП210»; совместимость с проектами, созданными в среде «Конфигуратор СП300», отсутствует.
СП210 рекомендуются для совместного применения с ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ и другими устройствами.

Линейка включает в себя базовые (СП210-05-Б, СП210-07-Б) и расширенные (СП210-05-Р, СП210-07-Р, СП210-10-Р, СП210-15-Р) модификации.
Основными отличиями расширенных модификаций является:

наличие интерфейса Ethernet;
наличие двух COM-портов у панелей СП210-07-Р/СП210-10-Р/СП210-15-Р (у остальных модификаций один COM-порт);
увеличенное количество flash-памяти.


90368 90369 90370

Подробные технические характеристики приведены на странице прибора (https://owen.ru/product/sp210).
Там же размещены ссылки (https://owen.ru/product/sp210/po) на среду «Конфигуратор СП210», документацию (https://owen.ru/product/sp210/documentation) и примеры проектов.

90371

Евгений Кислов
17.09.2026, 07:45
#01. Некорректное масштабирование интерфейса конфигуратора (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488015&viewfull=1#post488015)
#02. В режиме эмуляции не удается ввести запятую между целой и дробной частью числа (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488016&viewfull=1#post488016)
#03. Сохраняются ли значения PFW-регистров между запусками эмулятора? (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488021&viewfull=1#post488021)
#04. Сообщение "Внутренняя ошибка ПО" при настройке цифрового дисплея/ввода (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488408&viewfull=1#post488408)
#05. Как открыть окно по определенным координатам? (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488665&viewfull=1#post488665)
#06. Специфический баг в режиме Modbus TCP Master (2.3.7) (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488709&viewfull=1#post488709)
#07. Вопросы про управление пользователями (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43074&p=488932&viewfull=1#post488932)

Евгений Кислов
17.09.2026, 07:48
Вопрос: интерфейс конфигуратора некорректно масштабируется. Что с этим можно сделать?

90372

Ответ: для устранения проблемы необходимо сделать следующее:

1. Нажать на ярлык конфигуратора на рабочем столе правой кнопкой мыши и использовать команду Свойства.
2. На вкладке Совместимость нажать кнопку Изменить параметры высокого DPI.
3. В открывшемся окне установить галочку переопределения режима масштабирования и выбрать вариант Система.

90373

4. Перезапустить конфигуратор.

90375

Также рекомендуется по возможности установить 100%-масштабирование в параметрах ПК:

90374

Евгений Кислов
17.09.2026, 07:53
Вопрос: в режиме эмуляции не удается ввести запятую между целой и дробной частью числа. Как это сделать?

90376

Ответ: ввод запятой возможен только при выборе англоязычной раскладки клавиатуры:

90377

Евгений Кислов
17.09.2026, 08:01
Вопрос: cохраняются ли значения PFW-регистров между запусками эмулятора?

Ответ: сохраняются в случае использования онлайн-эмуляции, если при ее запуске снять галочку Очистить PFW/SPFW.

90378

Физически данные этих регистров размещаются в файлах pfw.bin и spfw.bin, сохраняемых в директории установки конфигуратора по пути ...\Temp\Run\ds

Евгений Кислов
25.09.2026, 06:57
Вопрос: при попытке настроить количество знаков целой и дробной части для элемента Цифровой дисплей/Цифровой ввод появляется сообщение "Внутренняя ошибка программного обеспечения".
Как устранить эту ошибку?

90494

Ответ: перейдите в параметры ПК. Выберите пункт Время и язык, в нем - вкладку Регион.
В правой части вкладки нажмите на кнопку Дополнительные параметры даты, времени, региона.
В открывшемся окне нажмите кнопку Дополнительные параметры.
В новом открывшемся окне в качестве параметра Разделитель целой и дробной части установите запятую.
Перезапустите конфигуратор.

90495

Евгений Кислов
30.09.2026, 07:27
Вопрос: в проекте настроено открытие окон с помощью элемента Функциональная кнопка. Окна всегда открываются по центру экрана.
Как сделать так, чтобы окно открывалось в нужном месте экрана?

Ответ: координаты открытия окна задаются в его настройках:

90549

Если требуется, чтобы одно и то же окно при различных условиях открывалось по разным координатам - создайте макрос с вызовом функции OpenWindow и запускайте его при нажатии на функциональную кнопку.

90550

Евгений Кислов
01.10.2026, 10:34
В версии конфигуратора 2.3.7 (и соответствующей версии прошивки) драйвер Modbus TCP Master имеет баг.
Этот баг не является критическим; ниже описаны варианты для его обхода.

Проявляется он следующим образом: если в сетевых настройках панели указан IP-адрес шлюза сети, и этот шлюз доступен, то панель циклически отправляет первому из добавленных в настройках проекта Modbus TCP Slave-устройств "лишний" запрос на чтение coil'a с адресом 0. Этот запрос отправляется всегда - даже если на экране панели вообще не добавлено ни одного элемента.
Это не создает проблем, если у данного устройства есть coil с адресом 0.
Но если его нет, и устройство возвращает в ответ ошибку с кодом 0x01 (ILLEGAL FUNCTION) или 0x02 (ILLEGAL DATA ADDRESS) - то на панели постоянно будет возникать окно "Ошибка обмена по Ethernet-порту" (25003).

Обойти этот баг можно одним из следующих способов:

1. Если все устройства, опрашиваемые панелью, находятся в одной подсети - то достаточно в настройках панели указать в качестве адреса шлюза 0.0.0.0.

2. Если необходимо опрашивать устройства, находящиеся в другой подсети, то вариант из п. 1 не подходит.
В этом случае нужно дополнительно настроить панель на работу в режиме Modbus TCP Slave и первым из опрашиваемых устройств указать саму панель (как устройство с IP-адресом 127.0.0.1).

90557

Исправление бага запланировано в следующей версии прошивки/конфигуратора.

Данный баг не воспроизводится в режиме эмуляции.

Евгений Кислов
08.10.2026, 09:41
Вопрос: какова максимальная длина имени пользователя?

Ответ: 16 ASCII-символов. Каждый символ кириллицы занимает 2 символа - т.е. создать пользователя с именем "Оператор" получится, а с именем "Оператор1" - уже нет.

Вопрос: как отобразить на экране имя авторизовавшегося пользователя?

Ответ: в настройках проекта на вкладке Права доступа укажите для каждого пользователя бит авторизации из выбранного вами регистра.
Таким образом, этот регистр будет представлять собой битовую маску авторизации пользователей.
В элементе Динамический текст пропишите имена пользователей и соответствующие им значения регистра.
Значения формируются по формуле: "2 в степени N", где N - номер бита регистра, выбранного для данного пользователя.
Значение регистра = 0 соответствует отсутствию в системе авторизованного пользователя.

90623 90624

Вопрос: в системном окне авторизации (25001) требуется ввести имя пользователя и пароль для выхода из системы. Это неудобно. Как можно "разлогиниться" одним нажатием кнопки?

Ответ: в продолжение примера из предыдущего вопроса - достаточно добавить функциональную кнопку, по нажатию на которую будет происходить запись значения 0 в регистр, содержащий битовую маску авторизации пользователей.