PDA

Просмотр полной версии : СПК210 проблемы при перезагрузке



Лесурмыг
12.09.2026, 14:07
День добрый.
Проблемы уже со вторым СПК210. Случается что при перезагрузке загружается не рабочее загрузочное приложение, а какое - непонятно.
Retain переменные обнулены, и отсутствует связь по модбас с модулями. После перезагрузки одной-второй всё восстанавливается. ТАк было в первом случае.
Но в последнем случае - перезагрузка пока не помогает.
Что делать? Где-что подправить?
С уважением,
из Солнечного Крыма

Евгений Кислов
12.09.2026, 14:32
Добрый день.
Вероятно, причина в этом (там же описан способ решения - обновление прошивки до версии 3.7.0228.1046 или выше - лучше обновиться до самой свежей (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954&p=474301&viewfull=1#post474301)):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40921

Лесурмыг
15.09.2026, 09:57
Новая вводная. ПЛК сам включается/пока не попадет в состояние когда все в порядке с Retain и всем остальным. И кстати подключен по RS485-1 где тоже проблемы.
Процесс перепрошивки не может закончится из-за постоянной перезагрузки ПЛК.
При этом ПЛК неделю работал без нареканий

Евгений Кислов
15.09.2026, 10:32
Новая вводная. ПЛК сам включается/пока не попадет в состояние когда все в порядке с Retain и всем остальным. И кстати подключен по RS485-1 где тоже проблемы.
Процесс перепрошивки не может закончится из-за постоянной перезагрузки ПЛК.
При этом ПЛК неделю работал без нареканий

Свяжитесь, пожалуйста, со мной по контактам в подписи.