PDA

Просмотр полной версии : Плавает ноль ТРМ 2000



evgeha
26.03.2009, 17:39
В общем, такая проблема, кто сталкивался подскажите: Взялись за восстановления гидравлического пресса, который создает нагрузку равную 10тонн, в место торсионна (механической измерительной части) установили Сапфир на 250 кгс/см2. максимальное рабочее давление создается 176кгс/см2. сапфир с токовым выходом 4-20мА. Вторичным прибором установили ТРМ 200. Суть проблемы в том, что постоянно «плавает» ноль, максимальное значение на приборе выставлено 100 кН. От нуля показания могут уходить на 3-4 кН также уходят за ноль, и при этом прибор выдает ошибку, не однократно подстраивал ноль, но в итоге он все время уходит даже на неработающем оборудование, в основном за ноль. Кто знает, в чем дело, подскажите выход!:confused:

Maximus
27.03.2009, 10:41
Очень похоже на помеху... Попробуйте экранировать и заземлить кабель от датчика до прибора.

фидарис
27.03.2009, 19:04
В общем, такая проблема, кто сталкивался подскажите: Взялись за восстановления гидравлического пресса, который создает нагрузку равную 10тонн, в место торсионна (механической измерительной части) установили Сапфир на 250 кгс/см2. максимальное рабочее давление создается 176кгс/см2. сапфир с токовым выходом 4-20мА. Вторичным прибором установили ТРМ 200. Суть проблемы в том, что постоянно «плавает» ноль, максимальное значение на приборе выставлено 100 кН. От нуля показания могут уходить на 3-4 кН также уходят за ноль, и при этом прибор выдает ошибку, не однократно подстраивал ноль, но в итоге он все время уходит даже на неработающем оборудование, в основном за ноль. Кто знает, в чем дело, подскажите выход!:confused:

Снимите сапфир и выкиньте его очень далеко. Чтоб другие его не взяли.
Это самый отстойный прибор. У него не только ноль плавает,но и показания у него не стабильные,если дашь резкий скачок давления он вообще вылетает. Мой совет,возмите метран,на сегодняшний день самый надежный прибор.

AVit
28.03.2009, 10:50
Снимите сапфир и выкиньте его очень далеко. Чтоб другие его не взяли.
Это самый отстойный прибор. У него не только ноль плавает,но и показания у него не стабильные,если дашь резкий скачок давления он вообще вылетает. Мой совет,возмите метран,на сегодняшний день самый надежный прибор.

Согласен на счет Сапфира, давным давно, когда еше для измерения расходов у нас применяли диафрагмы, а для измерения перепада давления на этих диафрагмах использовались Сапфиры, нули приходилось подстраивать раз в неделю, а то и чаще, и это на десятках приборов...
хотя час вроде элементная база этих приборов значительно изменилась...