Просмотр полной версии : Изменение отображения разрядов параметра уставки ТРМ 202 в Мастерскада 3



megavoltik1975
22.07.2026, 16:26
Здравствуйте, при подключении ТРМ202 ОВЕН к проекту Мастерскада отображаемые значения переменной измеренного значения температуры и уставки температуры для этого канала отличаются в отображении разрядов: например, измеренное значение температуры на приборе и в Мастерскада отображается как 25,0 градусов Цельсия, а значение уставки температуры отображается на приборе как 25,0 градусов , а в Мастерскада как 250. Возможно ли поправить отображение в Мастерскада по уставке аналогично фактическому значению температуры?89836

melky
22.07.2026, 16:38
Если оно передается по сети как целое число, очевидно разделить его на 10.

megavoltik1975
22.07.2026, 16:40
мне нужно, чтобы в мнемосхеме я задавал уставку как 25 градусов, а не 250

SCADAMaster
22.07.2026, 16:41
В ОВЕН ОРС сервере нельзя включить масштабирование?
В Modbus Universal можно указать тип данных в сервере - Double, и задать масштабирование.

Сергей0308
22.07.2026, 16:59
Я тоже считаю, что удобней всего в ОРС-сервере масштабировать, я так всегда делаю в универсальном сервере от Инсат.

melky
22.07.2026, 19:14
Так при отображении делят, при задании умножают.
Это нормально для любых приборов, которые в сеть передают в целочисленном формате и когда производитель указывает множитель.
Ещё вариант, посмотрите по карте регистров ТРМ возможность получать данные во float (real) и берите данные оттуда.

Все бывает в первый раз :D

Сергей0308
22.07.2026, 20:43
Так при отображении делят, при задании умножают.
Это нормально для любых приборов, которые в сеть передают в целочисленном формате и когда производитель указывает множитель.
Ещё вариант, посмотрите по карте регистров ТРМ возможность получать данные во float (real) и берите данные оттуда.

Все бывает в первый раз :D

Так для каждой переменной можно свой множитель задать в виде 10 в степени плюс/минус n, а не один множитель на весь колхоз!

melky
22.07.2026, 23:13
Сергей0308, обычно для каждой и задаётся, если этого требует(указывает) производитель прибора.
Тут совершенно не важна какая scada и чей прибор.

Это НОРМАЛЬНО.
человек при этом не спрашивает как? А спрашивает почему? Что странно.

megavoltik1975
24.07.2026, 16:00
Спасибо, на самом деле в ОВЕН ОРС-сервере я такой опции не нашел, установил Modbus Universal, нашел эту опцию