Здравствуйте! Прошу помочь с настройкой ТРМ151-Щ1.ТТ.01

Объект: пресс с нагревом плит (ТЭН). Программа технолога: нагрев до 135 °C, выдержка 1 час, затем остывание. На этапе выдержки нужно стабильно держать 135 °C.

Проблема: на этапе удержания температура сильно гуляет. Прибор поднимает до 140 °C, полностью отключает нагрев, температура падает ниже 134 °C (пока прибор начинает включать нагрев, она успевает упасть ещё ниже), затем снова гонит до 140–145 °C. И так по кругу. Размах получается примерно 134–145 °C вместо стабильных 135.

То есть прибор работает как двухпозиционный (полностью вкл/выкл), хотя регулятор у меня выставлен на ПИД.

Что уже проверил:
- Регулятор стоит в режиме ПИД (не двухпозиционный).
- Выходной элемент — ступенчатый. параметр Pou. Он стоит как «Не редактируемый / Завод» — поменять его на линейный не даёт, при записи откатывается.

Вопросы:
1. Почему при режиме ПИД прибор ведёт себя как двухпозиционный (гонит на полную до отключения)? Могут ли быть нулевые или неверные коэффициенты ПИД?
2.. Нужно ли мне вообще менять тип выхода на линейный, или на ступенчатом выходе через ШИМ ПИД будет нормально держать 135 °C?
3. И как сделать так чтобы мне выдавал строго нужную температуру

МихаилГл
04.07.2026, 19:30
Причём тут пид, и т.п., когда у вас модификация ТТ. На выходе всё равно будет или вкл, или выкл. Или этот трм может ШИМ?

PS Оказывается умеет.
8971389714

Только ваш нагреватель так и так имеет инерцию, охлаждения как такового не имеется, а реализовать всё на тэн будет сложновато.
Я так думаю...

Чему гистерезис у вас равен?

holst-na-zakaz
04.07.2026, 20:00
Гистерезис» HYS.C. -0.000

holst-na-zakaz
04.07.2026, 20:07
Коэффициенты ПИД заданы, не нулевые: Pb=40, ti=01:00 (1 минута), td/ti=0.150. Гистерезис 0. Мне кажется ti=1 минута маловато для инерционной плиты? Хочу прогнать автонастройку. Объект пустой, раскачать можно