Просмотр полной версии : каким ТРМом заменить ТРМ210 чтоб управлять аналоговым выходом по ModBus



RomAl
26.06.2026, 11:55
В ТРМ210 можно было официально управлять аналоговым выходом через оперативные параметры доступные через ModBus RTU с адресами:
0x0005 Перевод на внешнее управление, 0x0006 Выходной сигнал регулятора. И это я успешно использовал для регулирования температуры из ПЛК.
Посмотрел пришедшие ему на замену ТРМ10, ТРМ12 и т.д. и не вижу очевидной такой же возможности, или плохо смотрю?
Подскажите можно ли записывать значения в параметр "Выходная мощность ВУ1" по адресу 0x100F в ТРМ10 и управлять выходным сигналом?

EFrol
26.06.2026, 12:15
Я думаю, что нужно отключить ЛУ - [0x0260] = 0.

RomAl
26.06.2026, 12:41
Спасибо за совет, но у меня нет нового прибора ТРМ10 и проверить не могу. Надо решить что покупать для
резерва на случай выхода из строя ТРМ210. Хотелось бы знать наверняка. Вообще проблема обозначилась
серьёзная проблема в связи с прекращением выпуска прежних ТРМов, так как адреса регистров и функционал у новых
меняются и нельзя их просто взять и заменить.

EFrol
26.06.2026, 13:24
А какого года производство Ваш прибор?

Иван Билык
26.06.2026, 13:35
Подскажите можно ли записывать значения в параметр "Выходная мощность ВУ1" по адресу 0x100F в ТРМ10 и управлять выходным сигналом?

Есть регистр под номером 1011 - Режим регулирования. В него можно записывать значения: 0 - STOP, 1 - RUN (автоматический), 2 - MAN (ручной).
В режиме STOP прекращается отслеживание параметров и можно записывать значения как раз в регистр 100F, именно таким образом управлять сигналом.

RomAl
26.06.2026, 13:45
А какого года производство Ваш прибор?

Этот прибор 2016 года, у нас на заводе много приборов Овен прежних лет и надо бы понемногу их менять на новые, но они часто подключены к ПЛК
или сразу к АСУТП и теперь для их замены надо зачастую менять программы в ПЛК так как почему-то решили убрать/сдвинуть некоторые регистры в
новых моделях.

RomAl
26.06.2026, 13:52
Есть регистр под номером 1011 - Режим регулирования. В него можно записывать значения: 0 - STOP, 1 - RUN (автоматический), 2 - MAN (ручной).
В режиме STOP прекращается отслеживание параметров и можно записывать значения как раз в регистр 100F, именно таким образом управлять сигналом.

Спасибо, надеюсь сюрпризов не будет

RomAl
26.06.2026, 14:08
Есть регистр под номером 1011 - Режим регулирования. В него можно записывать значения: 0 - STOP, 1 - RUN (автоматический), 2 - MAN (ручной).
В режиме STOP прекращается отслеживание параметров и можно записывать значения как раз в регистр 100F, именно таким образом управлять сигналом.

Тогда уже хочу уточнить, а это точно работает и для других ТРМов: ТРМ1, 2ТРМ1 (только немного другие адреса) ?

Иван Билык
26.06.2026, 15:21
Не совсем точно вам ответил, для изменения выходной мощности через запись значений в регистры ТРМа нужно, чтобы прибор был в ручном режиме регулирования (значение 1) в регистре 1011.

Иван Билык
26.06.2026, 15:39
Тогда уже хочу уточнить, а это точно работает и для других ТРМов: ТРМ1, 2ТРМ1 (только немного другие адреса) ?

Будет работать, тоже в ручном режиме.