Добрый день, перепробовал массу примеров c данной темы и не смог настроить , помогите пожалуйста написать скрипт для bool значений и float , опс опрашивает устройства со множеством регистров и там разные типы данных, я бы хотел значения давления и статусы аварий отправить на свой плк

мой вариант читает значение и вроде бы говорит что записывает но на устройстве плк ничего не меняется

мой пример
-- Initialization
function OnInit()
end
-- Uninitialization
function OnClose()
end
-- Processing
function OnRead()
TV,TQ,TS = server.ReadCurrentTag();
server.WriteTag("Node2.Device1.Tag12",TV,TQ);
end

joekornets
24.06.2026, 23:33
понял, надо было server.WriteCurrentTagToDevice