Вход

Просмотр полной версии : ТРМ-1 как замена РС-29, возможно ли?



sinistereye
22.06.2026, 12:55
Здравствуйте!
Имеется ТРМ1 и датчик давления 4-20.
Никак не пойму, как добиться работы ТРМ1 в режиме поддержания давления в связке с исполнительным механизмом.
Что бы я не делал получается только дискретный режим - превысило уставку - включился в одну сторону. Меньше уставки - в другую.
А нужно заменить РС-29 с дифманометром, который управлял ИМ с клапаном для поддержания определенного давления.
Вопрос - возможно ли это и что в настройках копать, чтобы управление ИМ было похоже на РС-29?
Спасибо всем, кто поможет!

Сергей0308
22.06.2026, 18:03
Здравствуйте!
Имеется ТРМ-1 и датчик давления 4-20.
Никак не пойму, как добиться работы ТРМ-1 в режиме поддержания давления в связке с исполнительным механизмом.
Что бы я не делал получается только дискретный режим - превысило уставку - включился в одну сторону. Меньше уставки - в другую.
А нужно заменить РС-29 с дифманометром, который управлял ИМ с клапаном для поддержания определенного давления.
Вопрос - возможно ли это и что в настройках копать, чтобы управление ИМ было похоже на РС-29?
Спасибо всем, кто поможет!

Вам ТРМ1 не подходит, попробуйте ТРМ12, может чего получится, а лучше попросите кого-нибудь, в смысле, кто имеет какие-то элементарные понятия в этой области, это я так думаю!

sinistereye
22.06.2026, 19:08
Просто в меню прибора вообще нет аналогового режима, только дискретный. Я правильно понимаю, что в этом и проблема?

Eugene.A
22.06.2026, 19:20
А дифманометр вы собираетесь заменить на датчик давления?

Сергей0308
22.06.2026, 19:21
Просто в меню прибора вообще нет аналогового режима, только дискретный. Я правильно понимаю, что в этом и проблема?

А зачем Вам аналоговый режим, если управление электроприводом дискретное, больше-меньше, как бы Вы сами об этом написали?

А чтобы в меню был аналоговый режим, ТРМ1 может работать в режиме П-регулятора, всего лишь надо приобрести соответствующий прибор, в смысле, с аналоговым выходом!

sinistereye
22.06.2026, 19:26
Да, есть датчик давления 4-20

Мне бы хотелось импульсное управление ИМ, как в РС-29, так как требуется очень плавное открытие/закрытие, но, наверное, я просто не могу понять, каким параметром сделать импульсное управление ИМ.
Ну если данный прибор такое не может, то тут уже ничем не поможешь, буду объяснять тем кто там наверху о невозможности спущенного задания.
P.S. Большая благодарность за советы!

Сергей0308
22.06.2026, 19:42
Да, есть датчик давления 4-20

Мне бы хотелось импульсное управление ИМ, как в РС-29, так как требуется очень плавное открытие/закрытие, но, наверное, я просто не могу понять, каким параметром сделать импульсное управление ИМ.
Ну если данный прибор такое не может, то тут уже ничем не поможешь, буду объяснять тем кто там наверху о невозможности спущенного задания.
P.S. Большая благодарность за советы!

Хорошо, у вашего ТРМ1 один дискретный выход, как Вы одним выходом собираетесь управлять электроприводом с двумя дискретными входами(больше-меньше)? Просто любопытно!

Eugene.A
22.06.2026, 19:44
Да, есть датчик давления 4-20

Опасаюсь, что вы собираетесь заменить автоматику поддержания уровня в паровом котле. Обратитесь к специалистам.

sinistereye
22.06.2026, 19:56
Опасения напрасны. Не то.

sinistereye
22.06.2026, 19:58
Сергей0308

А что тут пояснять, если был Рс-29, умер от старости, принесли ТРМ-1 и датчик давления, хотят поменять. Выбор не мой.

МихаилГл
22.06.2026, 20:32
Сергей0308

А что тут пояснять, если был Рс-29, умер от старости, принесли ТРМ-1 и датчик давления, хотят поменять. Выбор не мой.

Выбор не ваш, а какую схему на какую меняете то? У вас какой выход на трм, тип р? Может купили гранаты не той системы?

Sulfur
22.06.2026, 21:37
sinistereye
Под поставленную задачу ТРМ-1 не подходит, у него один выход , а требуется прибор с двумя выходами и логикой управления задвижками. Выше предлагали ТРМ-12.
Исполнительный механизм какое напряжение управления имеет?

Сергей0308
22.06.2026, 22:30
sinistereye
Под поставленную задачу ТРМ-1 не подходит, у него один выход , а требуется прибор с двумя выходами и логикой управления задвижками. Выше предлагали ТРМ-12.
Исполнительный механизм какое напряжение управления имеет?

Так он же не в принципе не подходит, управлять электроприводом можно и одним выходом, но аналоговым, в смысле, он не подходит в данном случае, при наличии электропривода с дискретным управлением(больше-меньше).

Кроме того товарищи приобрели прибор с дискретным выходом, который в принципе не подходит для управления любыми электроприводами!

А товарищ должен был культурно сказать начальникам или кому ещё, кто прибор ему принёс, что он не ясновидящий, в смысле, не знает чего они там надумали, короче, чтобы нарисовали ему принципиальную электрическую схему, как подключить этот прибор и конфигурацию скинули в виде файла, а он всё подключит согласно схемы и зальёт конфигурацию в прибор, всё!
Так как прибор(ТРМ1) очень простой, можно конфигурацию написать и в виде списка параметров отличающихся от заводских установок, так наверно для товарищей будет предпочтительней.
И, хотелось бы уточнить что за прибор Вам приобрели, в смысле, прибора, как Вы написали(ТРМ-1) у Овена нет, сделать ошибку в 4 знаках это нечто, здесь одной невнимательности мало, талант надо иметь, поэтому я уже во всём сомневаюсь, короче, лучше уточните, сфотографируйте что ли, чтобы быть уверенным, а то потом выяснится, что у вас другой прибор, вот смеха то будет!
Если выяснится, что у вас ТРМ1, думаю ничто не помешает приобрести ТРМ12, к слову, он примерно в 20 раз дешевле вашего РС29, красиво жить не запретишь:
https://insat.ru/mzta-rs29m-rs29-rs-29-m/
И, название у вашего прибора хорошее, в смысле, РС-28 это МБР "Сармат", той что Америку пугают, у вас получается немного покруче "Сармата"!

sinistereye
23.06.2026, 08:00
Да, я ошибся в написании модели. Написал ТРМ-1 вместо ТРМ1.
Извините, если это критически важно.

P.S. Буду пробовать уговорить руководство на замену прибора на ТРМ12. Наверное, это самый разумный вариант.
Спасибо за советы!

МихаилГл
23.06.2026, 08:09
Критически важно не это, а модификация... От этого и зависит схема управления клапаном (для Р версии как раз у вас ничего не получится, а вот для У или И вполне может получиться, если клапан с таким управлением). А есть там дефис перед 1 или нет, это не важно.

Sulfur
23.06.2026, 09:56
sinistereye
У прибора РС-29 множество модификаций, у ТРМ-12 тоже. Перед заказом ТРМ-12 следует точно определиться с требуемой модификацией, иначе можно поиметь несовместимость. Исправить модификацию после приобретения вряд ли получится.

Eugene.A
23.06.2026, 10:29
Смущает замена дифманометра на датчик давления. Первый измеряет перепад давления, второй давление. Это как перепутать высоту башни с высотой над уровнем моря.

Сергей0308
23.06.2026, 16:43
Смущает замена дифманометра на датчик давления. Первый измеряет перепад давления, второй давление. Это как перепутать высоту башни с высотой над уровнем моря.

Так может это датчик дифференциального давления, короче, чтобы понимать и правильно посоветовать пусть товарищ напишет чего они хотят сделать, мне в принципе непонятно маниакальное стремление что-то скрывать, как же вам помочь если вы ничего не говорите?
Товарищ же не написал, что это датчик(преобразователь) избыточного давления, какого именно давления - пока неизвестно(как в анекдоте про часы), насколько знаю, в паровом котле по правилам два параметра должны поддерживаться в автоматическом режиме, это уровень воды в барабане, недавно тема было по поводу датчика ДД для изменения уровня воды в паровом котле: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42857&page=2 и разрежение в топке, может это датчик вакуумметрического давления, короче, зачем гадать, может товарищ лучше напишет, что они творят?