Просмотр полной версии : ПЛК210-04 ОВЕН ушёл в ошибку
"Имя пользователя"
19.06.2026, 15:03
При попытке подключить ПЛК210-04 ОВЕН к другому компьютеру, он ушел в ошибку, загорелся 3й выход контроллера и он не виден на web сайте ни по лан кабелю, ни по USB. Пытался подключиться через ноутбук, с которым обычно работаю с этим контроллером, но без успешно. Пожалуйста, подскажите способ решения данной проблемы.
Евгений Кислов
19.06.2026, 18:23
Добрый день.
Если у вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и кабель КС14 (https://owen.ru/uploads/79/kabel_kc14.png) (или есть возможность его изготовить) - то, пожалуйста, свяжитесь со мной в понедельник утром (см. контакты в подписи) и подготовьте удаленный доступ.
Если нет - то прибор потребуется отправить в сервисный центр:
https://owen.ru/servisnie_centri
"Имя пользователя"
20.06.2026, 06:41
Понял вас, изготовим кабель, но со штекером DB9M. под DB9F у нас просто компьютера нет.
Нужно будет устанавливать драйвера?
Евгений Кислов
20.06.2026, 06:42
Понял вас, изготовим кабель, но со штекером DB9M. под DB9F у нас просто компьютера нет.
Нужно будет устанавливать драйвера?
Если у вас ПК со встроенным COM-портом, то устанавливать драйвера не потребуется.
под DB9F у нас просто компьютера нет
И не надо. Например адаптеры ST-Lab U-350\U-224 изначально идут с разъемом DB9F
"Имя пользователя"
22.06.2026, 08:03
Адаптера у нас нет. Думал, что получится через ноут Simens с разъемом DB9F. На сайте Овена нашёл схему подключения кс14 и спаял, если нужно именно USB, то полезу искать схему подключения.
Нужен полноценный COM-порт. Как он будет реализован - в виде переходника, или имеющимися ресурсами материноской платы стационарного компа - не суть важно. Следует учитывать, что некоторые переходники USB-RS232 имеют сокращенный функционал (реализованы только линии Tx-Rx-GND), и для данной задачи неприменимы. Обозначенные выше переходники имеют полную реализацию порта.
Порт COM на материнской плате стационарного компьютера имеет полный функционал, дополнительные драйвера не требуются, ибо это стандартное оборудование.
Евгений Кислов
22.06.2026, 10:59
Адаптера у нас нет. Думал, что получится через ноут Simens с разъемом DB9F. На сайте Овена нашёл схему подключения кс14 и спаял, если нужно именно USB, то полезу искать схему подключения.
Встроенного COM-порта ноута достаточно.
Нужен полноценный COM-порт. Как он будет реализован - в виде переходника, или имеющимися ресурсами материноской платы стационарного компа - не суть важно. Следует учитывать, что некоторые переходники USB-RS232 имеют сокращенный функционал (реализованы только линии Tx-Rx-GND), и для данной задачи неприменимы. Обозначенные выше переходники имеют полную реализацию порта.
Порт COM на материнской плате стационарного компьютера имеет полный функционал, дополнительные драйвера не требуются, ибо это стандартное оборудование.
Этих трех "линий" достаточно для рассматриваемой задачи.
"Имя пользователя"
22.06.2026, 11:12
К сожалению переходника пока что нет и в сервисный центр отправить я не смогу. Напишу вам позже, как только найду необходимые компоненты. Спасибо за уделённое время.
Встроенного COM-порта ноута достаточно.
На современных ноутах иногда и LAN-порта нет, а уж с СОМ давно не видел.
трех "линий" достаточно
Судя по распайке KC-14 там больше трех линий разведено. Но раз вы говорите, что достаточно, то значит достаточно. Значит ассортимент переходников расширяется.
Евгений Кислов
22.06.2026, 12:37
На современных ноутах иногда и LAN-порта нет, а уж с СОМ давно не видел.
Судя по распайке KC-14 там больше трех линий разведено. Но раз вы говорите, что достаточно, то значит достаточно. Значит ассортимент переходников расширяется.
1. Выше топик стартер упоминал про "ноут Siemens с разъемом DB9F".
2. Кабель КС-14 изначально использовался для ПЛК1хх - там, насколько я помню, как раз требовалась еще одна линия и перемычка. Для ПЛК210 достаточно Rx, Tx и GND.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot