Добрый день, уважаемые!
В программировании я никто, только пользователь. 74 года, поздно это изучать.
Необходим контроль давления холодной воды на модульных котельных. Типовой набор: ПЛК110-60 + МВ110-А (МВА8) -2 шт. На втором модуле есть свободные входа. Если подключу токовый датчик, пропишу его конфигуратором, увижу ли я данные на удаленке? Или необходимы изменения в конфигурации ПЛК? На столе опрашиваются все 8 каналов измерения. Как их опрашивает ПЛК? Изготовители котельных предоставили адреса прописанных первичных приборов ( ТСП и токовые датчики, аварии). Контроль давления Х/В есть в списке. Но точных адресов нет. Методом "тыка" с некоторых объектов получаем данные.
Здорово не ругайте, подскажите, возможно ли такое?

Cs-Cs
18.06.2026, 15:50
Или необходимы изменения в конфигурации ПЛК?
Как их опрашивает ПЛК?Обычно так:
* Модуль опрашивает датчики и преобразует их значения к понятным данным (скажем, 0 - 10 Bar);
* Эти данные в модуле хранятся в регистрах Modbus (ячейках памяти) с заданными адресами/номерами (написаны в инструкции).
На этом работа модуля заканчивается.
* ПЛК по написанной программе считает эти регистры (данные) и что-то с ними делает.

Поэтому варианта два:
а) Если в программе ПЛК всё же написан опрос всех каналов модуля - то всё само заработает.
б) Если в программе ПЛК написан опрос только нужных каналов - то придётся её дописывать так, чтобы она получала данные с незадействованных каналов модуля.

Виктор_65
18.06.2026, 16:04
Спасибо за ваш ответ! Всё понятно, будем по очереди подключать датчик к свободным входам модуля и смотреть. Может повезёт. Проблема ещё в том, что кто писал программу, недоступен.
Извините что сразу не ответил. Только что вернулся с объектов.
К вам можно будет обратиться по почте?

Cs-Cs
18.06.2026, 19:39
К вам можно будет обратиться по почте?Так я не всё знаю и умею. Если что смогу - помогу.

Sulfur
19.06.2026, 07:41
Виктор_65
Еще нюанс. Если тот, кто программировал ПЛК, не загрузил в него исходник (обычно этого не делают, но возможность есть), то выдернуть проект из ПЛК для редактирования не получится. Либо трясти программиста на тему исходников, либо переписывать проект заново.