Просмотр полной версии : Сложности с настройкой и подключением модулей к сети СПК110



Vladc
11.06.2026, 08:20
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой при настройке связи. У меня есть контроллер СПК110, к которому через физический интерфейс COM1 подключены два модуля: МВА8 и МК110.
Оба модуля предварительно настроены через родные конфигураторы («Конфигуратор М110» и «Конфигуратор МВА8»). Выставил сетевые параметры: скорость 115200, 8 бит данных, без чётности, 1 стоп-бит. Адреса у приборов разные.
В CODESYS 3.5 добавлен компонент Modbus_COM, внутри него Modbus_Master, а в него добавлены два устройства Modbus_Slave.
Параметры связи в CODESYS полностью повторяют настройки из конфигураторов. Номер COM-порта в настройках Modbus_COM указал как 2.
Проблема заключается в том что при загрузке проекта в СПК110 связь с модулями не устанавливается. На самих модулях МВА8 и МК110 не мигают индикаторы «Сеть» / «RS-485» при это сама программа с визуализацией в СПК загружается
Подскажите как мне настроить приборы чтобы они были задействованы в щите, заранее спасибо.

kondor3000
11.06.2026, 08:27
У СПК110, во вкладке Инфо есть номера физических портов конкретно этого СПК, вот эти номера и надо поставить в соответствие с физическим СОМ портом.

Vladc
11.06.2026, 08:46
Ну так у меня в вкладке modbus_com в "общее" com port поставлен 1, устройства и подключены по com порту 1, я загружаю программу в СПК, и у модулей горят такие треугольники, при этом на самих приборах горит толькко индикация "питание"

Vladc
11.06.2026, 08:55
Ну вот, написано же что id порта 1

kondor3000
11.06.2026, 09:03
Ну вот, написано же что id порта 1
СОМ1 надо поставить 1 , а вы писали 2.
Тогда проверяйте все настройки, галку автоперезапуск, и в настройках соотнесения настройку Вкл2(всегда в задаче цикла шины)

Vladc
11.06.2026, 09:52
Даже если я указал COM1 то результата все равно нет, все еще горят треугольники у модулей и не горит лампочка сеть

Sergey361
11.06.2026, 10:23
Нужно понять, проблемы с СПК или с модулями. Лучше подключать по одному модулю. Попробовать опросить модуль программой MBPoll. Потом той же программой проверить СПК

kondor3000
11.06.2026, 10:26
Даже если я указал COM1 то результата все равно нет, все еще горят треугольники у модулей и не горит лампочка сеть

Для начала перезагрузить всё по питанию и залить исправленный проект заново.
Если не заработает, выложите проект.

Vladc
11.06.2026, 10:35
Проект то для учебного стенда исправен и настроены модули в конфигураторах по инструкции ВРОДЕ КАК, но могу быть в этом не уверен

Sergey361
11.06.2026, 10:42
Без четности - это None, а не Even

Vladc
11.06.2026, 10:50
Поменял, результат не меняется, также горят треугольники и не горит лампочка "Сеть"

Vladc
11.06.2026, 10:52
Зашел в состояние МК110, может в нем проблема?

Sergey361
11.06.2026, 11:46
Тогда уж и com-порт поставить 1)
Нужно определить, что не работает. Для этого нужно отдельно подключаться к ПЛК и модулям

Vladc
11.06.2026, 12:14
Помогла установка virtual com port driver ch340, всем спасибо

kondor3000
11.06.2026, 12:24
Помогла установка virtual com port driver ch340, всем спасибо

Что за пурга?
Вы же писали что живой СПК110 соединён с живыми модулями.

Vladc
11.06.2026, 13:04
Он соединен, но СПК не может связаться с модулями

kondor3000
11.06.2026, 13:17
Он соединен, но СПК не может связаться с модулями

И куда вы поставили virtual com port driver ch340 тогда?
Если СПК соединён напрямую с модулями, никакой вирт. порт не нужен или у вас всё не так, как вы пишите.

Vladc
18.06.2026, 07:25
драйвер установлен на комп и полноценным решением не является, также посмотрел гайды по подключению МК110 и МВ и ничего не дало