Вход

Просмотр полной версии : ПР225 не светится дисплей



titan
10.06.2026, 18:18
Здравствуйте.
ПР225- не светится дисплей, при подключении не отображается в диспетчере устройств, соответственно в Owen Logic прибора не видно.
на ПР225 горит индикатор красный треугольник с ! и мигает красный ромб с !. Ромб мигает ...-...-....
В сервис нести прибор или есть вариант самостоятельного восстановления?

МихаилГл
10.06.2026, 18:45
А точнее:
89499

kondor3000
10.06.2026, 18:58
По ходу батарейку заменить, программу залить и выключатель в Работу поставить

CORSAR1500
16.06.2026, 14:35
Здравствуйте.
ПР225- не светится дисплей, при подключении не отображается в диспетчере устройств, соответственно в Owen Logic прибора не видно.
на ПР225 горит индикатор красный треугольник с ! и мигает красный ромб с !. Ромб мигает ...-...-....
В сервис нести прибор или есть вариант самостоятельного восстановления?

я только недавно столкнулся с вашим случаем, у меня оказался вздутый конденсатор С15, посмотрите на плате электролиты C14/C15. Они целые?
вот моя тема:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42845

тема по конденсаторам
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40041

рекомендации
https://tula-term.ru/servis-i-podderzhka/chasto-zadavaemye-voprosy/zapisi-tehsapporta/massovaya-problema-s-programmnymi-rele-pr200