PDA

Просмотр полной версии : ПР200: невозможно подключиться онлайн, произвольное изменение логики работы



CORSAR1500
09.06.2026, 13:39
Добрый день, возникла проблема с ПР200-24.3.1.0. Описание ниже:
1. вечером 03.06.2026 года в ПР200 была загружена программа
2. 04-08.06.26 программа отработала штатно
3. в программе есть переменная (UDINT), задающая время в секундах (по умолчанию 11 секунд). Данная переменная записывается только с экрана ПР (настроечный параметр) и считывается в программе в одном месте. 08.06 механизмы, которыми управляет ПР изменили логику работы: задержка времени стала не 11 секунд между запусками механизмов, а примерно 3 сек. На экране ПР200 параметр все время оставался без изменений: 11 секунд.
4. Так же перестали включаться некоторые выходы ПР200 (звуковая сигнализация)
5. Думаю, странно, конечно, но ладно, сейчас онлайн подключусь и посмотрю что там происходит
6. подключаюсь онлайн, посмотреть что там, сообщение "программа на компьютере отличается от программы в приборе" обновить в приборе? (это нормально, было обновление Owen Logic на ноутбуке до последней версии 08.06)
7. даю команду обновить, идет загрузка и примерно на половине загрузки связь с ПР200 теряется
8. на дисплее ПР надпись "программа повреждена" и ничего не работает вообще. Приплыли... сейчас перезагружу еще раз.... Но здесь облом: компьютер не видит ПР200... и никакие механизмы не работают
9. На компьютере обновил драйвера, переустановил Owen Logic, результата нет. Подключиться не могу, при подключении ПР Windows выдает сообщение, что устройство не опознано
10. Выкрутился из ситуации так
https://pikabu.ru/story/reshenie_problemyi_pr200_programma_logic_ostanovle na_13828734
с разборкой корпуса ПР, установкой перемычки и обновлением внутреннего программного обеспечения
11. после этого программу загрузить удалось, но она работала точно так же некорректно: вместо 11 сек время задержки запуска было 3 сек, сирена не работала
12. попытки подключиться онлайн для того, чтобы посмотреть на происходящие процессы успеха не принесли, через одну-две секунды появляется такое сообщение, что-либо отследить невозможно
89483
89484
89485
89486
13. само ПР200 постоянно не определяется компьютером, либо сообщение от Windows "устройство не опознано", либо желтый значок с восклицательным знаком в диспетчере устройств на PR200
14. я уже выдохнул с облегчением, что работает хотя бы некорректно и поехал домой. На момент отъезда понимания почему так начало себя вести ПР у меня не было
15. по приезду домой сразу подключился к стенду для отладки (собрал на точно таком же ПР и сименсе для отладки программы, в сименсе модель объекта управления)
16. ноутбук тот же самый, реле точно такое же. Пробую загрузить, все загружается, онлайн смотреть можно все без проблем, никаких пропаданий связи с ПР, никаких сообщений от среды разработки с красными крестами. Делаю вывод, что вопрос не в ноутбуке.
17. Сегодня буду менять ПР200 в установке на точно такой же ПР200 с отладочного стенда. Отпишусь.

Главный вопрос: в чем может быть причина такого веселого поведения ПР200, когда программа выполняется некорректно, онлайн не подключиться?
Для себя пришел к выводу: у себя под рукой нужно постоянно держать такое же запасное ПР200, как используется на объекте. Без этого ПР200 не использовать.

Королев Кирилл
09.06.2026, 14:59
Добрый день, возникла проблема с ПР200-24.3.1.0. Описание ниже:
1. вечером 03.06.2026 года в ПР200 была загружена программа
2. 04-08.06.26 программа отработала штатно
3. в программе есть переменная (UDINT), задающая время в секундах (по умолчанию 11 секунд). Данная переменная записывается только с экрана ПР (настроечный параметр) и считывается в программе в одном месте. 08.06 механизмы, которыми управляет ПР изменили логику работы: задержка времени стала не 11 секунд между запусками механизмов, а примерно 3 сек. На экране ПР200 параметр все время оставался без изменений: 11 секунд.
4. Так же перестали включаться некоторые выходы ПР200 (звуковая сигнализация)
5. Думаю, странно, конечно, но ладно, сейчас онлайн подключусь и посмотрю что там происходит
6. подключаюсь онлайн, посмотреть что там, сообщение "программа на компьютере отличается от программы в приборе" обновить в приборе? (это нормально, было обновление Owen Logic на ноутбуке до последней версии 08.06)
7. даю команду обновить, идет загрузка и примерно на половине загрузки связь с ПР200 теряется
8. на дисплее ПР надпись "программа повреждена" и ничего не работает вообще. Приплыли... сейчас перезагружу еще раз.... Но здесь облом: компьютер не видит ПР200... и никакие механизмы не работают
9. На компьютере обновил драйвера, переустановил Owen Logic, результата нет. Подключиться не могу, при подключении ПР Windows выдает сообщение, что устройство не опознано
10. Выкрутился из ситуации так
https://pikabu.ru/story/reshenie_problemyi_pr200_programma_logic_ostanovle na_13828734
с разборкой корпуса ПР, установкой перемычки и обновлением внутреннего программного обеспечения
11. после этого программу загрузить удалось, но она работала точно так же некорректно: вместо 11 сек время задержки запуска было 3 сек, сирена не работала
12. попытки подключиться онлайн для того, чтобы посмотреть на происходящие процессы успеха не принесли, через одну-две секунды появляется такое сообщение, что-либо отследить невозможно
89483
89484
89485
89486
13. само ПР200 постоянно не определяется компьютером, либо сообщение от Windows "устройство не опознано", либо желтый значок с восклицательным знаком в диспетчере устройств на PR200
14. я уже выдохнул с облегчением, что работает хотя бы некорректно и поехал домой. На момент отъезда понимания почему так начало себя вести ПР у меня не было
15. по приезду домой сразу подключился к стенду для отладки (собрал на точно таком же ПР и сименсе для отладки программы, в сименсе модель объекта управления)
16. ноутбук тот же самый, реле точно такое же. Пробую загрузить, все загружается, онлайн смотреть можно все без проблем, никаких пропаданий связи с ПР, никаких сообщений от среды разработки с красными крестами. Делаю вывод, что вопрос не в ноутбуке.
17. Сегодня буду менять ПР200 в установке на точно такой же ПР200 с отладочного стенда. Отпишусь.

Главный вопрос: в чем может быть причина такого веселого поведения ПР200, когда программа выполняется некорректно, онлайн не подключиться?
Для себя пришел к выводу: у себя под рукой нужно постоянно держать такое же запасное ПР200, как используется на объекте. Без этого ПР200 не использовать.

Добрый день.
Пришлите мне на почту, пожалуйста, заводской номер прибора, проект OL, схему подключения и, желательно, фото шкафа, в котором установлен прибор.

RfSS
09.06.2026, 18:59
Да еще такое. Если логика работы не остановлена и срабатывает внутреннее реле (Выход) то периодически пропадает связь. Т.е. релюха замнкута связи нет, разомкнута связь есть. При остановке логики все норм.

FPavel
09.06.2026, 21:01
CORSAR1500, не могу подсказать по конкретно Вашей проблеме, просто выскажу некоторое предположение.

Вижу у Вас в программе сообщение о циклических связях. Считается, что это не очень страшно и можно игнорировать.

У меня в декабре из-за наличия таких циклических связей была проблема - в макросе на FBD не отрабатывал таймер TON, мгновенно выдавал сигнал завершения отсчёта. Причём в эмуляции всё нормально, а в ПР205 - не отрабатывал паузу.
Решил проблему полным устранением циклических связей - тогда сразу заработало.
Сейчас у меня нет и никогда больше не будет этих предупреждений.

С проблемой обратился в техподдержку, но никакого ответа не получил. Также сообщил (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&p=477959#post477959) о проблеме на форуме.

Т.е. попробуйте ещё устранить циклические связи. Хотя изменять энергонезависимые переменные они не должны, но кто его знает, как это работает и на что влияет.

CORSAR1500
15.06.2026, 10:51
Здравствуйте, итог моих приключений с ПР200.
1. Предварительно загружаю программу в точно такое же реле, беру его с собой (хорошо, что есть под рукой)
2. Приезжаю на объект, сразу отключаю питание, меняю реле (клеммники извлек из старого реле/установил в замену)
3. Все заработало, подключиться онлайн и понаблюдать состояние программы: нет проблем, все отлично
4. Сразу стало понятно почему задержка запуска была 3 секунды вместо 11 и не работал дискретный выход: именно это не проблема ПР200, а работа заложенного алгоритма, ПР200 выполняло то, что ему сказали. Фокус оказался в следующем: еще вышло из строя реле контроля фаз компании Меандр. Данное реле контроля фаз использовалось в логике как сигнал "механизм поехал" и от этого сигнала шел отсчет 11 секунд и дискретным выходом включалась звуковая сигнализация при движении механизма. Сигнал от реле контроля фаз пропал, программа давала команду "поехали", но ответа от механизма "я в движении" (реле контроля фаз) не приходило. В этом случае, если через 3 секунды механизм не поехал, запускаются вторые ворота. То есть изменение задержки запуска - это не "своеволие" ПР200, это заложенный алгоритм. Причина моего непонимания происходящего: не ожидал, что может выйти из строя реле контроля фаз + не было возможности подключиться онлайн посмотреть происходящее в программе.
4. Дома снял крышку снятого реле и внимательно рассмотрел плату: электролитический полярный конденсатор С15 на плате вздулся (6,3В 1000мкФ).
89558
в технической поддержке посоветовали заменить на "рекомендуем использовать конденсатор low ESR с импульсный током не ниже 1140 мА, импедансом не выше 60 мОм. И, для большей надёжности, с номинальным напряжением 10В.
Например, CE-HX-10В-1000мкФ-20%-(8x15) (Suscon, HX010M102F15PKKKS00R). Он имеет такие характеристики:
- импульсный ток 1690мА,
- импеданс 0,055 Ом,
- рабочее напряжение 10В"
может, кому пригодится информация

5. Подключил питание к снятому реле дома, нормально включилось, попробовал зайти онлайн, все работает, связь не нарушается, странно...
6. На следующий день подал питание на реле, хотел попробовать загрузить программу, а реле все... даже дисплей не начинает светится
7. Думаю, отправлять в сервис

Rask
15.06.2026, 11:48
И, для большей надёжности, с номинальным напряжением 10В.
Вот этот пункт - реально в техподдержке написали?

CORSAR1500
15.06.2026, 13:11
Вот этот пункт - реально в техподдержке написали?

Посмотрите, на мое сообщение: после слов "заменить на" открываются кавычки. Далее и до закрытия кавычек это копия из ответного письма техподдержки.

Юрий Н
15.06.2026, 13:27
Вот этот пункт - реально в техподдержке написали?

И что не так?

Sulfur
16.06.2026, 11:22
Вот этот пункт - реально в техподдержке написали?
На электролитах пишут максимальное рабочее напряжение. Больше ставить можно, меньше нельзя. Так же и с ёмкостью, но без фанатизма. То есть вместо 1000 мк ставить 10000 мк чревато проблемами с запуском собственно БП.
Я в подобных случаях дополнительно к замене электролита ставлю параллельно керамический, как правило 0,47 мк 50в, даже если новый электролит LowESR.
Кстати, приобрел себе измеритель ESR, сильно помогает в ремонте, видит даже его увеличение на внешне нормальных, не вздутых электролитах.

Rask
16.06.2026, 12:21
И что не так?
Странно не кажется - техподдержка говорит о об установке конденсатора рассчитанного на большее напряжение, чем установлено схемотехнически.
Именно речь идёт о БОЛЬШЕЙ надежности. Эти кондеры самая большая беда ПР200.
Техподдержка не должна писать отсебятину. Значит ответ согласован.
Отсюда почему нельзя ставить конденсаторы 10В сразу на производстве?)))

Юрий Н
16.06.2026, 13:35
Странно не кажется - техподдержка говорит о об
Нет, не кажется.

CORSAR1500
16.06.2026, 14:22
Нашел еще по теме вопроса, рекомендуют менять и С14, и С15 сразу
https://tula-term.ru/servis-i-podderzhka/chasto-zadavaemye-voprosy/zapisi-tehsapporta/massovaya-problema-s-programmnymi-rele-pr200

Rask
17.06.2026, 11:36
Нет, не кажется.

И почему же?