К модулю МВ110.8А был подключен датчик 100П и в канале модуля выбран датчик 100П и были выставлены нижний предел -50 верхний предел 500
далее поменяли датчик, поставили датчик 100П но у него диапазон -196...250.
Я правильно понимаю что мне необязательно подключаться к модулю и менять нижний и верхний диапазон? Всё должно правильно показывать модуль ведь просто измеряет сопротивление датчика?

kondor3000
08.06.2026, 14:10
Здравствуйте,
К модулю МВ110.8А был подключен датчик 100П и в канале модуля выбран датчик 100П и были выставлены нижний предел -50 верхний предел 500
далее поменяли датчик, поставили датчик 100П но у него диапазон -196...250.
Я правильно понимаю что мне необязательно подключаться к модулю и менять нижний и верхний диапазон? Всё должно правильно показывать модуль ведь просто измеряет сопротивление датчика?

Должно, но диапазон лучше изменить.

Сергей0308
10.06.2026, 12:42
Должно, но диапазон лучше изменить.

И, что это даст?

Насколько я понимаю, простое ограничение диапазона, в смысле, если температура выйдет из заданного диапазона будет показывать не реальное значение, а крайнее значение диапазона, я прав?

Khedron
11.06.2026, 07:48
Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.

Cs-Cs
11.06.2026, 10:38
Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.Так и есть.

Сергей0308
11.06.2026, 11:45
Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.

Согласен!
Хорошо что разобрались!
Программисты должны были сделать эти настройки неактивными или лучше вообще скрыть, в нашем режиме(100П), точнее не сами программисты, а их "начальники", кто им ТЗ пишет!
Я так понимаю, ТЗ им никто не пишет, поэтому нет ТЗ, нет и ошибки, а народ это вводит в заблуждение!

МихаилГл
11.06.2026, 14:58
ТЗ программистам в наше время пишут сами программисты, по крайней мере у нас в организации... Типа: ну напиши в ТЗ то, что ты сделал, и не парь мосК.