Вход

Просмотр полной версии : Модули ушли в ошибку!



LogikASUTP
30.05.2026, 05:12
Добрый день коллеги. Шкаф пол года лежал без дела, модули ушлди в ошибку.
Моргает красный индикатор 2раза в секунду
в инструкции прочитал, что модули ушли в защиту из зи отсутствия опроса по modbus.
сбросил до заводских настроек, установил айпи адрес через конфигуратор, но ситуация не поменялась
подскажите как вывести модули из ошибки?
Спасибо.

LogikASUTP
30.05.2026, 05:36
модули: MB210-202, MУ210-402, МВ210-102, МУ210-502

LogikASUTP
30.05.2026, 05:39
когда подключаюсь через конфигуратор, и читаю настройки модуля, то ошибка перестаёт моргать на время указанное в настройках, но когда подключаю к СПК, опять уходит в ошибку.

LogikASUTP
30.05.2026, 06:03
может быть что села батарея?

LogikASUTP
30.05.2026, 06:04
в конфигураторе смотрю значение батареи :3042, при максимальном 65535

kondor3000
30.05.2026, 09:56
когда подключаюсь через конфигуратор, и читаю настройки модуля, то ошибка перестаёт моргать на время указанное в настройках, но когда подключаю к СПК, опять уходит в ошибку.

Так у вас проблемы с СПК или с сетью (кабелями), раз модули читаются конфигуратором, возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен. Ошибка горит, когда нет опроса мастером.
Батарейку поменять можно, но проблема скорее всего не в ней.

МихаилГл
30.05.2026, 11:28
А потом окажется, что загрузочное приложение в СПК то не загрузил эти самые пол года назад... Программа то там есть?

Кстати на ПЛК вроде при сдохшей батарейке ретейн переменные как раз слетают. Вот про персистент не знаю, надо бы проверить...

LogikASUTP
31.05.2026, 11:29
Так у вас проблемы с СПК или с сетью (кабелями), раз модули читаются конфигуратором, возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен. Ошибка горит, когда нет опроса мастером.
Батарейку поменять можно, но проблема скорее всего не в ней.

п.о. одинаковое, было залито в 9 аналогичных шкафов и в эти тоже. На момент загрузки п.о. модули откликались. Сейчас приехал перезалить п.о (которое так же залил в агалогичные 9 шкафов) и возникла такая проблема. Дело точно не в п.о.
Спасибо.

LogikASUTP
31.05.2026, 11:30
А потом окажется, что загрузочное приложение в СПК то не загрузил эти самые пол года назад... Программа то там есть?

Кстати на ПЛК вроде при сдохшей батарейке ретейн переменные как раз слетают. Вот про персистент не знаю, надо бы проверить...

СПК на батарейку не ругется, в отличае от модулей

LogikASUTP
31.05.2026, 11:51
возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен
тк там в настройках меняю только ip адрес и маску подсети, больше ничего не трогаю.
Айпишник такой же как в СПК прописан.
конфигуратор тоже после замены айпи модуля, перестаёт его видеть (модуль). Нужно удалить устройство из конфигуратора, потом запустить сканирование/поиск указав новый ай пи, и после этого конфигуратор заново видит модуль. Странная манипуляция, но её пришлось повторить со всеми модулями.
Ну может быть конечно ошибся с адресом. Завтра проверю.

Иван Билык
01.06.2026, 08:18
Каким образом подключаете модули к конфигуратору: по USB или Ethernet?
Батарея в порядке: её состояние в конфигураторе показывает заряд в мВ.
Если меняете IP адрес устройста, а потом приходится переподключиться к нему по новому адресу конфигуратором - это корректная работа.