Просмотр полной версии : ТРМ 110-Щ1.У2.РУ настройка выхода У
Владимир Ш.
27.05.2026, 17:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в данной модификации прибора ТРМ 10-Щ1.У2.РУ можно ли настроить вход 1 (4-20мА) и завязать на выход 2 (0-10В) для управления трёхходовым клапаном ридан АМВ-162R. При подключении к ВУ1 типа Р (э/м реле) и H.PID клапан управляется, а хотелось бы управлять ВУ1 типа У (ЦАП 0…10 В).
Сергей0308
27.05.2026, 23:01
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в данной модификации прибора ТРМ 10-Щ1.У2.РУ можно ли настроить вход 1 (4-20мА) и завязать на выход 2 (0-10В) для управления трёхходовым клапаном ридан АМВ-162R. При подключении к ВУ1 типа Р (э/м реле) и H.PID клапан управляется, а хотелось бы управлять ВУ1 типа У (ЦАП 0…10 В).
Электропривод у вас с импульсным(дискретным) или аналоговым управлением?
При переходе с импульсного управления на аналоговое придётся и электропривод заменить с импульсным управлением на электропривод с аналоговым управлением(0-10 В), я так думаю!
Владимир Ш.
28.05.2026, 09:06
Электропривод у вас с импульсным(дискретным) или аналоговым управлением?
При переходе с импульсного управления на аналоговое придётся и электропривод заменить с импульсным управлением на электропривод с аналоговым управлением(0-10 В), я так думаю!
Электропривод с аналоговым управлением 0-10В
Сергей0308
28.05.2026, 12:35
Электропривод с аналоговым управлением 0-10В
Тогда Вы неверный прибор выбрали, в смысле ПИД-регулятор на первом ВУ, по-хорошему надо прибор где первое ВУ аналоговое(0-10 В), по-плохому можно второе ВУ настроить в режиме регистратор, аналогично П-регулятору, полосу пропорциональности можно задавать настройками нижней и верхней границы регистрации, всё, в смысле, лучше чем ничего, пока новый прибор купите, а может и так вас устроит:
89358
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot