Просмотр полной версии : Как запустить master OPC modbus server 32 тега вместе с проектам чтобы работал долго?
Начинающи1
25.05.2026, 16:09
master opc modbus server на 32 тега + master scada 4d rt 32 Казалось бы логичная связка, чтобы можно было и запустить теги и. Запустить проект на исполнение, сколько угодно, чтобы данные копились, отчёт вырабатывал, но у меня не получается никак связать. Помогите, кто уже делал. Хочется запустить проект на 32 тега и оставить его пополняться данными, но не выходит, очень нужна помощь профи, пишите.
kondor3000
25.05.2026, 16:16
Где ваш проект и настройки ОРС, откуда данные берёте ?
Зачем вам вообще ОРС понадобился, если скада сама может читать из модулей и ПЛК ?
Вот скрины, Master OPC modbus server 32, читает модуль МВ110-8А, через СОМ2, 89332 89333
в сервере включен OPC UA, который по ТСР 127.0.0.1 порт 55000, передаёт 16 (можно 32) тегов в Скаду 4D.
В скаде нажать кнопки загрузить всё и применить из OPC UA сервера.
С таким же успехом можно было модуль прочитать скадой напрямую, по протоколу Modbas RTU.
А нет ли там ограничения на автоматический запуск для демо?
Что-то такое среди ограничений было, чтоб мёдом не казалось. :)
Сергей0308
26.05.2026, 09:37
А нет ли там ограничения на автоматический запуск для демо?
Что-то такое среди ограничений было, чтоб мёдом не казалось. :)
Мелкий, не выдумывайте, в смысле, я часто использовал этот ОРС-сервер от Инсата совместно с 3-ей Мастерскадой на 32 точки, всё прекрасно запускается, просто с 4D-Мастерскадой он не нужен, как уже написали, с чего ему запускаться.