Просмотр полной версии : ПВТ100-К1-2-И "зависает" внутри канала вентиляции, на воздухе работает



ElectroMan
20.05.2026, 10:08
Доброго времени суток, уважаемые коллеги и представители техподдержки ОВЕН.

Столкнулся с нелогичной проблемой при наладке приточной вентиляции.

Оборудование:
Датчик ОВЕН ПВТ100-К1-2-И (исполнение для канала, 4-20 мА, ModBus RTU).

Суть проблемы:
Датчик установлен в приточный канал. Условия в канале мягкие: влажность 50-70%, температура +16..28 °С (то есть в пределах нормы, не агрессивная среда, не холод).

Симптомы:

Как только датчик вставлен в канал (зонд внутри, база снаружи), показания по влажности и температуры на ПЛК зависают или уходят в максимальное значение доступное для регистра . Датчик перестает реагировать на изменения среды.

При этом физический токовый сигнал (мА) пропадает.

Стоит вытащить датчик из канала наружу — через некоторое время показания приходят в абсолютную норму, датчик начинает адекватно реагировать на дыхание/влажность рук. Работает стабильно.

Что проверено:

Питание стабильное (соответствует характеристикам).

Сопротивление изоляции кабеля в норме, линия не пробита.

Датчик исправен, т.к. на воздухе работает отлично.

Вопрос:
Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом? Куда копать?
Похоже на то, что внутри канала возникает какое-то микровихревое движение воздуха или статика, которые "клинят" сенсор. Может быть, проблема в заземлении корпуса самого датчика относительно воздуховода?
Или это производственный брак чувствительного элемента, который "боится" потока воздуха (хотя это странно для датчика вентиляции)?

МихаилГл
20.05.2026, 11:37
Смущает меня:

Условия эксплуатации
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
• закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
.
Да, указано применение для систем вентиляции, но не в самих установках же... А к производителю лучше обратиться непосредственно в техподдержку.