Просмотр полной версии : ТРМ32 не поддерживает уставку



мммммм
18.05.2026, 11:14
ТРМ32 не поддерживает уставку.
Температура воды постепенно, в течение одной-двух недель, снижается.
При ручном открытии клапана, при переводе обратно в автоматическое управление, привод возвращает клапан в минимальное открытие.
Температура воды на контроллере соответствует фактической, т.е. контроллер "видит",что температура ниже заданной уставки, но клапан не открывает.

Stentor
18.05.2026, 12:36
ТРМ32 не поддерживает уставку.
Поначалу поддерживал?

FPavel
18.05.2026, 19:15
Если это поддержание температуры на первом канале (погодозависимое управление температурой подачи теплосети), то возможны две ситуации:
- температура в обратном трубопроводе выше, чем требуется по графику температуры в обратном трубопроводе - настройте этот график в ТРМ32
- не измеряется температура в обратном трубопроводе - неисправен датчик температуры - замените датчик, или, если там и не должно быть датчика, то установите резистор соответствующего сопротивления в три клеммы (резистор в две и перемычку между третьей и одной из предыдущих - точнее смотрите на схемах)

мммммм
19.05.2026, 10:15
Спасибо! Так и есть: "- температура в обратном трубопроводе выше, чем требуется по графику температуры в обратном трубопроводе"
Тема закрыта