К СПК210-07-CS (мастер) по интерфейсу RS485 подключены несколько одинаковых (slave) устройств. Когда опрашиваю одно из них проблем нет. Когда же подключаю к опросу остальные устройства, начинаются сбои, а конкретно теряются койлы. В дереве устройств (слева) они по очереди вываливаются в ошибку. (сейчас оставил в сети два устройства на время устранения неполадки).89203
причём другие регистры считываются корректно (температура, состояние оборудования). Когда подключаюсь напрямую через преобразователь, то проблем нет, считываю и регистры и койлы.
Резисторы 120 Ом стоят, GND замкнут на корпус, корпус заземлён. Даже воспользовался повторителем интерфейсов с опто-развязкой, т.к. думал что дело в помехах, не помогло. Подскажите в чём может быть проблема?
Спасибо.

Евгений Кислов
15.05.2026, 08:49
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
Подготовьте удаленный доступ.

P.S. - проблема воспроизводится и без СПК - при опросе слэйвов с ноутбука виртуальным контроллером. Получилось ее редуцировать путем увеличения framing time (в Modbus Master - параметр Время между фреймами).