PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1-Щ1.У2.РР проблемы регулировки. Новичок



HalcyonBird
14.05.2026, 15:32
Проблема в следующем. Есть пищеварочный котел, нагрев осуществляется с помощью тэнов в рубашке (теплоноситель вода). Соответственно есть датчик температуры продукта и датчик температуры рубашки, регулировка осуществляется по датчику продукта, но объем котла 120 литров, а объем рубашки 35 - получается, что рубашка нагревается до высокой температуры, пока разогревается продукт и потом отдавая избыточное тепло перегревает его более чем допустимо. Можно ли как нибудь ограничить температуру разогрева рубашки, сохранив при этом регулировку по датчику продукта?
P.S. ПИД регулятор установить невозможно - ящик уже собран

Eugene.A
14.05.2026, 15:33
Невозможно.

Сергей0308
14.05.2026, 16:02
Проблема в следующем. Есть пищеварочный котел, нагрев осуществляется с помощью тэнов в рубашке (теплоноситель вода). Соответственно есть датчик температуры продукта и датчик температуры рубашки, регулировка осуществляется по датчику продукта, но объем котла 120 литров, а объем рубашки 35 - получается, что рубашка нагревается до высокой температуры, пока разогревается продукт и потом отдавая избыточное тепло перегревает его более чем допустимо. Можно ли как нибудь ограничить температуру разогрева рубашки, сохранив при этом регулировку по датчику продукта?
P.S. ПИД регулятор установить невозможно - ящик уже собран

Проблема то в чём, прибор двухканальный, в смысле, можно для ограничения использовать второй канал прибора используя для него датчик температуры рубашки, всё!

1exan
14.05.2026, 16:05
Проблема в следующем. Есть пищеварочный котел, нагрев осуществляется с помощью тэнов в рубашке (теплоноситель вода). Соответственно есть датчик температуры продукта и датчик температуры рубашки, регулировка осуществляется по датчику продукта, но объем котла 120 литров, а объем рубашки 35 - получается, что рубашка нагревается до высокой температуры, пока разогревается продукт и потом отдавая избыточное тепло перегревает его более чем допустимо. Можно ли как нибудь ограничить температуру разогрева рубашки, сохранив при этом регулировку по датчику продукта?
P.S. ПИД регулятор установить невозможно - ящик уже собран

Задействован один из выходных каналов для двухпозиционного управления ТЭНом? Второй выход свободен? Температура рубашки зачем заведена на ТРМ?

EFrol
14.05.2026, 16:21
Можно. В режиме погодозависимого регулирования. Поставьте 2 точки графика зависимости ЛУ1 от значения на входе 2 таким образом,
чтобы при приближении входа 2 к уставке по котлу уставка по ЛУ1 (по рубашке) приближалась к значению этой уставки.
Т.е. при темп. котла равной уставке по котлу уставка ЛУ(рубашки) была равна ей же.
Например, надо держать 80гр в котле, тогда первая точка пусть будет 60 = 90. т.е. до 60 рубашка будет держать 90.
Вторая 80 = 80, т.е. рубашка медленно остынет до 80 и сравняется с котлом.

89176

Сергей0308
14.05.2026, 16:42
Можно. В режиме погодозависимого регулирования. Поставьте 2 точки графика зависимости ЛУ1 от значения на входе 2 таким образом,
чтобы при приближении входа 2 к уставке по котлу уставка по ЛУ1 (по рубашке) приближалась к значению этой уставки.
Т.е. при темп. котла равной уставке по котлу уставка ЛУ(рубашки) была равна ей же.
Например, надо держать 80гр в котле, тогда первая точка пусть будет 60 = 90. т.е. до 60 рубашка будет держать 90.
Вторая 80 = 80, т.е. рубашка медленно остынет до 80 и сравняется с котлом.

89176

Мне кажется тогда температура рубашки(уставка) должна быть немного больше чем уставка температуры продукта иначе ТЭНы будут вырубаться по температуре рубашки и продукт будет недогретым!

EFrol
14.05.2026, 16:48
Верно. Это придётся определить экспериментально. Особенно если продукт парует. Я обычно ставлю 80 = 84.

Eugene.A
14.05.2026, 18:25
рубашка медленно остынет до 80 и сравняется с котлом.

89176
Во-первых, медленно - это к вечеру? А на производителность забить?
Во-вторых, количество продукта в котле всегда одно и то же? Или кажый раз придётся играться настройками?
И если ТЭНы встроены в рубашку, то температура рубашки - понятие условное, она в разных точках разная.
Так же пытались добиться нужной тмпературы от электродного котла, что только не понавешали, и термодатчики, и термостаты, всё без толку. Слишком большой объём котла с перегретым теплоносителем.
Вместо ПИДа можно попытаться поиграть количеством ТЭНов в работе, т.е. снижать мощность по мере приближения к уставке. Но, боюсь, 2ТРМ1 мало будет.