PDA

Просмотр полной версии : Телемеханика на ПЛК110



Alex_NN
14.05.2026, 12:50
Добрый день. Прошу помочь с реализацией следующей задачи.
Раньше с ОВЕНОМ в этом плане особо дела не имел (использовались в подобных проектах УСПД), прошу сильно не пинать)
Есть пять различных устройств на MODBUS RTU (счетчик, ПР200, ИБП) , в том числе ПЛK110-24.60.P-M[M02].
Заказчик требует реализовать на ПЛК110 опрос и управление устройствами (релейные выходы ПЛК110) по MODBUS RTU с верхнего уровня.
Какая конфигурация предпочтительнее: все устройства слейвы и мастер на верхнем уровне или собрать всё на ПЛК110 на один интерфейс RS-485 в режиме мастера, и потом всё переправить на второй интерфейс RS-485 в режиме слейва?

kondor3000
14.05.2026, 13:43
При чём здесь телемеханика?
У вас обычный ПЛК, а не ТЛ и подбора оборудования у вас нет, так и пишите в разделе Codesys 2.3 и ПЛK110- [M02].

Alex_NN
14.05.2026, 14:13
Перенес тему в другой раздел

Cs-Cs
14.05.2026, 15:07
ИМХО я бы всех сделал Slave и опрашивал сразу через Master с верхнего уровня.
ИМХО это упростит программу, так как надо будет меньше решать задачи, при которых надо будет кидать данные между интерфейсами ПЛК.