PDA

Просмотр полной версии : ПР103, ПР102, ПРМ24-3. Подключение привода, управление и обратная связь 0..10В.



GrantiG2026
09.05.2026, 09:42
Добрый день. Перерыл весь форум, общался с тех.поддержкой, но так нужной информации и не нашел.
Готовлю техническое решение по замене ПЛК "Johnson Controls" (JC), отвечающего за автоматику ИТП, на программируемые реле ОВЕН.

Сборка будет следующая:
1) ПР103-24.1610.06.1.0
2) ПРМ24-3
3) ПРМ24-3
4) ПР102-24.2416.03.1
5) ПРМ24-3

Изучая РЭ, наткнулся на: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с заземлением шкафа".
Данное предупреждение меня очень смутило, так как мы используем электроприводы кзр "TECHNO 08AN/24V 8Nm, 0-10V, 24AC/DC" с управлением и обратной связью 0..10В, где питание, управление и обратная связь имеют общий контакт (схема во вложении). На контроллерах JC с этим проблем нет. Решил накидать схемку и обратился в тех.поддержку, где получил два неоднозначных ответа:

1) «Проблема в том, что желательно использовать один БП на питание и, например, на AI (т.к. нет гальванической изоляции) и отдельный БП на все остальное (DI, FDI, DO, AO)»
Хотя в РЭ указано, что: ВНИМАНИЕ "Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания!"

2) «С ПР лучше использовать три отдельных БП (либо три разных канала одного БП):

а) На питание самого ПР

б) На аналоговые входы, выходы, так как они гальванически не развязаны, в отличие от дискретных выходов и выходов.

в) БП на все остальное (дискретные входа и выхода)».
А здесь специалист тех.поддержки вообще все напутал...


Уважаемые форумчане и эксперты ОВЕН помогите разобраться как лучше, эффективнее и безопаснее реализовать требуемые подключения.

1exan
09.05.2026, 16:50
В руководстве обычно ещё приводится схема гальванической развязки (изоляции) цепей, она тоже может помочь.
В приведённых примерах подключения вроде всё выглядит работоспособным

ASo
09.05.2026, 17:46
Так и используйте.
1 БП на питание ПР и АО. Все нормально работает. Особая точность Вам не нужна.
-БП и G0 трансформатора, если питание привода от трансформатора с корпусом шкафа естественно не соединяйте.

GrantiG2026
09.05.2026, 18:52
В руководстве обычно ещё приводится схема гальванической развязки (изоляции) цепей, она тоже может помочь.
В приведённых примерах подключения вроде всё выглядит работоспособным


Так и используйте.
1 БП на питание ПР и АО. Все нормально работает. Особая точность Вам не нужна.
-БП и G0 трансформатора, если питание привода от трансформатора с корпусом шкафа естественно не соединяйте.

К примеру развязка ПР103: питание 24В, входы AI, USB и шлейф на модули - отсутствует, на всем остальном есть
89151

И, получается, что в моих схемах также теряется развязка и на выходах AO, поэтому можно, так понимаю, питать саму ПР, AI и AO от одного БП.
Но всё же, есть ли у кого реальный опыт использования такой схемы на оборудовании ОВЕН?

ASo
09.05.2026, 22:26
Вам так нужна развязка?

GrantiG2026
10.05.2026, 12:27
Вам так нужна развязка?

Дело то не в самой развязке, а в том, что нет опыта работы с контроллерами ОВЕН и кто знает как они себя покажут в процессе эксплуатации. У каждого оборудования есть своя "изюминка" о которой не напишут в РЭ и не скажут в тех.поддержке. На форуме я пытаюсь найти информацию как раз о таких "изюминках":)

ASo
10.05.2026, 12:59
Я Вам уже ответил - всё будет нормально при питании от одного источника. Я так всегда делаю. Ну нет смысла изолировать ради изоляции.
Впрочем, можете собирать ещё мнения. Решать всё равно Вам, и не ясно, по какому критерию.