Просмотр полной версии : Контроль верхнего и нижнего значения
ecenter-kip
09.05.2026, 00:55
Здравствуйте.
Подскажите, чем можно контролировать (не регулировать) нижнее и верхнее значение сигнала 4-20мА?
Есть трехходовые клапаны с потенциометром и нужно принудительно разрывать 2 линии: одним реле при 5% (до полного закрытия), вторым реле - на 95% (5% до полного открытия). Можно ли обойтись без ПЛК или ПР?
Спасибо.
Сергей0308
09.05.2026, 01:55
Здравствуйте.
Подскажите, чем можно контролировать (не регулировать) нижнее и верхнее значение сигнала 4-20мА?
Есть трехходовые клапаны с потенциометром и нужно принудительно разрывать 2 линии: одним реле при 5% (до полного закрытия), вторым реле - на 95% (5% до полного открытия). Можно ли обойтись без ПЛК или ПР?
Спасибо.
Проблема то в чём, поставьте 2ТРМ1, у него два выходных элемента(канала), всё!
https://owen.ru/product/2trm1
Чем же вам ПР не угодило, в смысле, оно немного дороже, но возможностей несравненно больше:
https://owen.ru/product/pr100
И, зачем нам нужна информация, что электроприводы регулирующих клапанов(насколько я понимаю) с потенциометром(датчиком положения), если контролировать надо по другому, токовому сигналу?
Кстати, 2ТРМ1 может работать и по сигналу с потенциометра, коль он у вас имеется, непонятно почему Вы исключили этот вариант:
89147
ecenter-kip
09.05.2026, 07:23
Контролировать нужно положение штока клапана, у которого выход 4-20мА.
Изначально пытаюсь исключить ПЛК или ПР для того, чтобы последующим работникам было легче разобраться и, в случае выхода из строя, быстрее произвести замену, т.к реле или контроллер будут ехать к нам довольно долго Все упирается в сроки поставки.
С 2ТРМ1 никогда не работал. Он позволит мне, например, включить одно реле при снижении тока менее 5мА (и отключить при более 5), а другое реле при превышении 19мА (и отключить при снижении менее 19)?
МихаилГл
09.05.2026, 12:11
Вам даже инструкцию лень открыть? А ещё про лёгкость настроек говорите.
ecenter-kip
09.05.2026, 15:43
Вам даже инструкцию лень открыть? А ещё про лёгкость настроек говорите.
Ветка про подбор оборудования. Инструкцию уже прочитал, не сомневайтесь.
Только непонятно, для чего тогда такие форумы существуют? Для того, чтобы люди сами разбирались в инструкциях и такие как вы просто писали сообщения ради количества сообщений?
МихаилГл
09.05.2026, 16:52
Ветка про подбор оборудования. Инструкцию уже прочитал, не сомневайтесь.
Только непонятно, для чего тогда такие форумы существуют? Для того, чтобы люди сами разбирались в инструкциях и такие как вы просто писали сообщения ради количества сообщений?
Вот, вы же правильно сказали, ветка про подбор оборудования. Вам подсказали, какое.
Никто нюансов вашей схемы кроме вас не знает, тем более вы её только планируете. А потом окажется, что у клапана, например, внутренние концевые, и он в обратную сторону поедет только тогда, когда 100 процентов дойдёт до предыдущего положения, например... Во вторых вам эти контакты придётся использовать в схеме блокировки запуска, а не самого управления, судя по вашей задаче.
пытаюсь исключить ПЛК или ПР для того, чтобы последующим работникам было легче разобраться и, в случае выхода из строя, быстрее произвести замену, т.к реле или контроллер будут ехать к нам довольно долго
Респект!!!
Сергей0308
11.05.2026, 21:07
Контролировать нужно положение штока клапана, у которого выход 4-20мА.
Изначально пытаюсь исключить ПЛК или ПР для того, чтобы последующим работникам было легче разобраться и, в случае выхода из строя, быстрее произвести замену, т.к реле или контроллер будут ехать к нам довольно долго Все упирается в сроки поставки.
С 2ТРМ1 никогда не работал. Он позволит мне, например, включить одно реле при снижении тока менее 5мА (и отключить при более 5), а другое реле при превышении 19мА (и отключить при снижении менее 19)?
В первом посте Вы написали что клапана с потенциометром!
В остальном всё с точностью до наоборот, в смысле, ПР заменить намного быстрее чем тот же ТРМ, даже с учётом программирования(заливки проекта(программы))!
Короче, если Вы обслуживаете массу ПР то иметь одно в ЗИПе просто и не обременительно, в случае выхода ПР из строя ставите на его место из ЗИПа и заливаете нужную программу, что займёт минут пять, максимум десять!
С ТРМ всё гораздо печальней, иметь весь зоопарк приборов в ЗИПе обременительно и никто не будет это делать, так что добавьте к пяти минутам, что требуются для замены ПР, два месяца, Вы написали что ехать к вам прибор на замену будет долго, короче, сами посчитайте, что быстрей заменить, надеюсь что с этим справитесь!