Просмотр полной версии : 2трм0 и OPM



Vlad$13
07.05.2026, 06:32
Здравствуйте! ТРМ 202 сняли с производства .Сказали что аналог 2ТРМ0. Мы приобрели, но данный прибор не работает с программой OPM. Как быть?

Sulfur
07.05.2026, 08:07
Я был бы удивлен, если бы оно заработало. У этих приборов разные адреса регистров. Они функциональные аналоги, а не 100% полные. Правьте ОРМ под новый прибор.

Сергей0308
07.05.2026, 09:14
Как бы и функционально это совсем разные приборы, ТРМ202 - двухпозиционный регулятор, а 2ТРМ0 - просто измеритель, он только показывает и ничего не регулирует, в смысле, может у вас ранее ТРМ200 были?

Vlad$13
07.05.2026, 09:51
У нас 15 приборов трм202 и один трм 201 . Работают где-то с 2008-го года с программой OPM . А тут срочно понадобилось добавить еще один прибор .Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0. Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.

Сергей0308
07.05.2026, 10:09
У нас 15 приборов трм202 и один трм 201 . Работают где-то с 2008-го года с программой OPM . А тут срочно понадобилось добавить еще один прибор .Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0. Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.

Треш какой-то, зачем вам нужно было измерители-регуляторы покупать для работы с ОРМ, в смысле, логично было ограничится измерителем типа ТРМ200, мне так кажется!

Nomad
07.05.2026, 10:57
Здравствуйте! ТРМ 202 сняли с производства .Сказали что аналог 2ТРМ0. Мы приобрели, но данный прибор не работает с программой OPM. Как быть?

Ставите преобразователь USB-RS485, ставите ПО SCADA-система Owen Monitor для отдельного прибора 2ТРМ0.
Постепенно меняете ТРМ2ХХ на новые и добавляете в SCADA-система Owen Monitor.

Vlad$13
07.05.2026, 12:41
Треш какой-то, зачем вам нужно было измерители-регуляторы покупать для работы с ОРМ, в смысле, логично было ограничится измерителем типа ТРМ200, мне так кажется!

Нужны были именно измерители регуляторы (для регулировки температуры и давления) с записью графиков.

Vlad$13
07.05.2026, 12:43
Ставите преобразователь USB-RS485, ставите ПО SCADA-система Owen Monitor для отдельного прибора 2ТРМ0.
Постепенно меняете ТРМ2ХХ на новые и добавляете в SCADA-система Owen Monitor.

Постепенно не получится и зачем я буду менять рабочие приборы тем более как я понимаю аналогов трм202 у компании овен нет.

Sulfur
07.05.2026, 13:07
как я понимаю аналогов трм202 у компании овен нет.
На сайте в архиве продукции есть рекомендация на данную тему. Рекомендуют рассмотреть 2ТРМ1.
https://owen.ru/product/trm202
https://owen.ru/product/2trm1
Но в нем нет протокола Овен. Так что всё равно придется точить софтину под RTU.
Либо обновляться по полной программе - все приборы + новая софтина.

Сергей0308
07.05.2026, 14:28
Нужны были именно измерители регуляторы (для регулировки температуры и давления) с записью графиков.

Слава Богу, ситуация проясняется с его помощью, короче, тогда 2ТРМ0 вам вообще не подходят, надо 2ТРМ1!

Можно добавить самый дешёвый ПЛК100(63/73) что найдёте, б/у, так как сняты с производства, мне кажется даже СМИ1 подойдёт, так как умеет работать с обеими протоколами.

Nomad
07.05.2026, 15:51
Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0.

Подскажите, пожалуйста, на какой странице такая информация?

МихаилГл
07.05.2026, 16:06
Подскажите, пожалуйста, на какой странице такая информация?

https://owen.ru/catalog/57

PS Или вам про замену информацию надо... Ну меняется но более менее подходящий по функционалу...

PS2 Хотя там и про замену сказано, но на 2трм1

Nomad
07.05.2026, 17:00
https://owen.ru/catalog/57


Здесь-то всё правильно с заменами: ТРМ200->2ТРМ0, ТРМ201->ТРМ1, ТРМ202->2ТРМ1.
Просто если где-то на сайте написано что ТРМ201 заменять на 2ТРМ0, то это же неправильная информация, и если это действительно на сайте есть, то хотел донести до техподдержки, чтобы исправили на сайте, а то может ещё кто так же наколется.

МихаилГл
07.05.2026, 19:17
Здесь-то всё правильно с заменами: ТРМ200->2ТРМ0, ТРМ201->ТРМ1, ТРМ202->2ТРМ1.
Просто если где-то на сайте написано что ТРМ201 заменять на 2ТРМ0, то это же неправильная информация, и если это действительно на сайте есть, то хотел донести до техподдержки, чтобы исправили на сайте, а то может ещё кто так же наколется.

Ну ТС обозначил что "сказали что аналог". Сарафанное радио, консультант техподдержки, не известно. Возможно правильно сказали, так как ему в данном случае регулирование не требовалось.

Зачем придираться к таким мелочам, вопрос был не про это, а скорее про отсутствие требуемого протокола в новых приборах. Ну что уж теперь, селяви...

kondor3000
07.05.2026, 19:29
Что вы трёте пустое, ТС уже написал, что сам облапошился, плохо посмотрел!
Новые приборы вообще не работают с ОРМ,
для них есть простая SCADA-система Owen Monitor https://owen.ru/product/owen_monitor
а лучше использовать Овен ОРС сервер https://owen.ru/product/new_opc_server
А он ещё и измеритель с регулятором перепутал.


Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.