Просмотр полной версии : Айра360 ШИМ управление 1 ступенью эл.нагревателя.
Сергей В.
05.05.2026, 12:43
У нас две ступени электро калорифера.Со второй всё понятно, она управляется дискретно, через пускатель, а первая ступень управляется трёхфазной ттр, с аналового выхода айра360, но перед ттр мы поставили пускатель, для штатного включения и аварийного отключения, но в айре нет дискретного управление этим пускателем? Хотя в распиновке выходов ещё осталось 4 штуки.
Тимурчик
07.05.2026, 09:52
Сергей, добрый день! Прибор АЙРА360 использует готовые алгоритмы для управления, и добавлять или изменять назначение выходов/входов нельзя. В Вашей системе Вы можете не использовать пускатель, при желании на силовую часть поставить автомат. Но переключение будет в ручном режиме.
Чтобы в Вашей системе разобрались подробнее - можете написать в техподдержку компании Овен на почту support@owen.ru и приложить схему Вашего вент системы.