PDA

Просмотр полной версии : Пропадает обмен MB. (СПК110+6модулей)+(СПК110+6модулей)



TEMON700
30.04.2026, 06:17
Добрый день. Проблема следующая:
Есть 2 шкафа с взаиморезервом.
В них одинаковая конфигурация: СПК110 + 6 модулей (16R_K+8A+32DN+8R_K+16R_K+6U). Модули на COM2
По порту COM3 подключен резервный шкаф (Такой же СПК с 6ю модулями). Первый СПК-Мастер, второй Слэйв.

И вот они работают какое то время, а потом просто останавливается обмен по всем портам. И модули отваливаются и резервная линия. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины.

На видео видно, как обмен с модулями идет, а потом просто перестает на какое то время, затем продолжается


P.s. Шкафов делаем много, без взаиморезерва по MB модули нормально работают, проблема именно когда появляется еще 1 порт.

89044
89045
89046
89047


https://disk.360.yandex.ru/i/krRhrqtFj86HRg

Евгений Кислов
30.04.2026, 06:48
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
К письму приложите ссылку на архив проекта.

TEMON700
30.04.2026, 12:08
В настройках самих модулей (OwenConfigurator) установить задержку ответа по Modbus 7мс
- это ответ поддержки.

+ настройки портов (между фреймами 30мс, таймауты 1000мс)
+ актуальные версии шаблонов модулей

Всё заработало стабильно, спасибо за оперативность

Валенок
30.04.2026, 17:45
Заработало - и слава богу.

Но таймаут 1000мс - бред бредовый. Походу рандомом цифры выпали, заработало и вам их передали.
Или бодрейт 1200 или ASCii, тогда снимаю шляпу.

Cs-Cs
30.04.2026, 19:36
Валенок К сожалению в CodeSys 3.5 такой таймаут в 1000 мс ставится прям по умолчанию на уровне среды для каждого добавляемого протокола/устройства. И, если про это не знать и не изменять руками - то так и остаётя!

Rask
01.05.2026, 11:59
Валенок К сожалению в CodeSys 3.5 такой таймаут в 1000 мс ставится прям по умолчанию на уровне среды для каждого добавляемого протокола/устройства. И, если про это не знать и не изменять руками - то так и остаётя!

Но в большинстве случаев применения его достаточно.

Валенок
01.05.2026, 19:28
Но в большинстве случаев применения его достаточно.
Достаточно - это 20...50мс. Все что выше, это просто созерцание звезд в тишине когда никто не помешает.
У т-ща выше можете спросить

Rask
02.05.2026, 12:14
Достаточно - это 20...50мс. Все что выше, это просто созерцание звезд в тишине когда никто не помешает.
У т-ща выше можете спросить
А в чем проблема то? Все же зависит от сферы применения. Ну к примеру нагрев технологических емкостей - градус в минуту. Что поменяет тут более высокий опрос?
Понятно что есть места где нужна высокая скорость. Ну не везде же.