PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-14-CS, правая сторона красный треугольник



aaaSashaMGGU
28.04.2026, 13:15
Добрый
ПЛК210-14-CS, правая сторона красный треугольник
Таргет последний, обновлять пробовал - не помогает
Выходы при этом работают. Не работаю аналоговые входы AI...

Вот здесь смотрел: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42539
Вот здесь смотрел: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40699

89025
89026

P.S.
Таргет OwenTargets-3.5.17.36.package
Но в Codesys 3.5.17.35

aaaSashaMGGU
28.04.2026, 14:53
Разгадал эту загадку
Я заметил, что файл OwenTargets-3.5.17.36.package, который я только что скачал с сайта, отличается по размеру от того, который лежал у меня на ПК
Из-за того, что версия, вроде бы, та же - Codesys Installer не устанавливал этот таргет
В итоге, я сначала удалил "старый" таргет, затем установил "новый" таргет
После обновления устройства всё стало ОК

Евгений Кислов
28.04.2026, 16:32
package на сайте действительно более "правильный" по сравнению с тем, что в приборе.
Об этом написано здесь в блоке "Известные проблемы и ограничения":
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976&p=480370&viewfull=1#post480370