Просмотр полной версии : Подбор шкафа для двух ПЧВ1-11К-В[М01]



novinky
25.04.2026, 08:25
в мануале указано
"Тепловые потери мощности,
не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.

In_Da_Cher_A
25.04.2026, 10:10
в мануале указано
"Тепловые потери мощности,
не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
а калькуляторов онлайн - вагон и телега
даже на сайте овена есть
может стоит попробовать?
https://owen.ru/catalog/mikroklimat_shkafov_upravleniya/info/configurator

По самые по...
25.04.2026, 17:23
в мануале указано
"Тепловые потери мощности,
не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.

Это означает, что корпус частотника при внешней нагрузке в 11 кВт, нормальных условиях эксплуатации, номинальном входном питающем напряжении рассеивает не более 440Вт в час. Какая должна быть частота ШИМ - Овены не приводят.

novinky
29.04.2026, 04:29
ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
а калькуляторов онлайн - вагон и телега
даже на сайте овена есть
может стоит попробовать?
https://owen.ru/catalog/mikroklimat_shkafov_upravleniya/info/configurator

Спасибо за подсказку, не знал.
Как понять результат онлайн расчета:


ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
а калькуляторов онлайн - вагон и телега
даже на сайте овена есть
может стоит попробовать?
https://owen.ru/catalog/mikroklimat_shkafov_upravleniya/info/configurator

Спасибо за подсказку, не знал.
Как понять результат онлайн расчета:


---------------------------------------
Предварительный расчет
1. Параметры шкафа
Габаритные размеры шкафа:
1600 x 600 x 400 мм

Плошадь поверхности: 3.68 м2

Эффективная плошадь теплообмена:
2.78 м2

2. Тип монтажа
Напольный шкаф у стены

3. Материал шкафа
Листовая сталь, лакированная
Коэффициент теплопередачи: 5.5Вт/(м2°C)

4. Место эксплуатации шкафа
Внутри помещения

5. Высота над уровнем моря
100-299 м

6. Данные по температуре
Температура внутри шкафа

Минимальная: 20 °C

Максимальная: 40 °C

Температура окружающей среды

Минимальная: 20 °C

Максимальная: 40 °C

7. Мощность тепловых потерь
800 Вт

Расчетные значения:
Мощность обогрева: -800 Вт

Производительность вентилятора: -2560 м3/ч

Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -960 Вт

Производительность вентилятора: -3072 м3/ч.

----------------------------------------------------------------

6. Температура внутри шкафа - Непонятный пункт, представления не имею какая там может быть температура, знаю что нужно от +10 до +40 °C

Откуда в расчете
Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -960 Вт,
когда температуру с наружи и внутри шкафа указал одинаковую.

Попробовал указать темп внутри 10 снаружи 40, то требует ещё большего обогрева.

6. Данные по температуре
Температура внутри шкафа

Минимальная: 10 °C

Максимальная: 10 °C

Температура окружающей среды

Минимальная: 40 °C

Максимальная: 40 °C

7. Мощность тепловых потерь
800 Вт

Расчетные значения:
Мощность обогрева: -1259 Вт

Производительность вентилятора: -86 м3/ч

Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -1511 Вт

Производительность вентилятора: -104 м3/ч

-----------------------------------------------------
попробовал внутри 40 снаружи 10 знак перед Мощность обогрева: -411 Вт не сменился.

6. Данные по температуре
Температура внутри шкафа

Минимальная: 40 °C

Максимальная: 40 °C

Температура окружающей среды

Минимальная: 10 °C

Максимальная: 10 °C

7. Мощность тепловых потерь
800 Вт

Расчетные значения:
Мощность обогрева: -342 Вт

Производительность вентилятора: 85 м3/ч

Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -411 Вт

Производительность вентилятора: 102 м3/ч

-------------------------------------------------

Производительность вентилятора: 85 м3/ч
..
Производительность вентилятора: 102 м3/ч
Предполагаю, какой то из них для теплообмена с наружным воздухом, а другой для чего?
На практике вентилятора для циркуляции воздуха внутри шкафа встречать не приходилось ни разу.

1exan
29.04.2026, 07:06
Подписи "Расчётные значения", "Рекомендуемые значения" - ни о чём не говорят?

Там под калькулятором ещё есть FAQ - почитайте его, например:

"Для подбора нагревателя минимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше минимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа: Tмин.шкафа > Tмин.среды.Для подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше максимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа, и мощность тепловых потерь оборудования должна быть выше 0. При этом для корректного подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть по крайней мере на 5°C выше максимальной температуры окружающей среды: Tмакс.шкафа > Tмакс.среды + 5°C."