PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ1. Переключение канала управления.



novinky
25.04.2026, 03:55
https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

F01.01 Источник подачи сигнала запуска
Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
1: Через дискретный вход
2: Через канал RS–485

F01.02 Источник задания частоты канала A
Выбор источника задания частоты для канала A:
2: Аналоговый вход
6: Канал RS–485

F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
00x0: Набор инструкций при использовании клемм
0x00: Набор инструкций для шины связи
2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
7: КаналRS–485

F05.00 Выбор функции клеммы Х1
48: Переключение канала управления на панель управления
49: Переключение канала управления на клеммы
50: Переключение канала управления на протоколы связи
Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

Проконсультируйте пожалуйста

Сергей0308
27.04.2026, 00:25
https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

F01.01 Источник подачи сигнала запуска
Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
1: Через дискретный вход
2: Через канал RS–485

F01.02 Источник задания частоты канала A
Выбор источника задания частоты для канала A:
2: Аналоговый вход
6: Канал RS–485

F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
00x0: Набор инструкций при использовании клемм
0x00: Набор инструкций для шины связи
2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
7: КаналRS–485

F05.00 Выбор функции клеммы Х1
48: Переключение канала управления на панель управления
49: Переключение канала управления на клеммы
50: Переключение канала управления на протоколы связи
Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

Проконсультируйте пожалуйста

Не совсем понятно, в смысле, совсем не понятно!
Не надо писать загадками, напишите просто что Вы хотите, максимально просто и понятно, насколько смог понять Вы хотите поворотом переключателя на шкафу с ПЧ переводить ПЧ с управления по сети(RS485) на управление через дискретные и аналоговые входы, в смысле, надо менять не только источник команд управления, но и источник задания, я правильно понимаю? Если нет, то поправьте, уточните что не так!

Я так понимаю, коли Вы по сети собираетесь управлять у вас какой то прибор для этого имеется типа ИПП120, ПР или ПЛК, тогда реализация ваших хотелок сильно упростится, мне так кажется!

Для начала надо разобраться с хотелками и что за приборы, помимо ПЧВ1, Вы используете для реализации задуманного, мне так кажется!

Не разобравшись, что Вы хотите, боюсь помочь будет проблематично!