PDA

Просмотр полной версии : Модуль дискретного вывода МУ110-32Р



Линар инжер по наладке
21.04.2026, 12:33
Не работает модуль дискретного вывода МУ110-32Р.
Загорается авария, и загарется индикация на выходах 12, 31, 32.

Линар инжер по наладке
21.04.2026, 12:47
Кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста

1exan
21.04.2026, 13:28
Не работает модуль дискретного вывода МУ110-32Р.
Загорается авария, и загарется индикация на выходах 12, 31, 32.

Выглядит так, будто модуль обнаружил отсутствие связи и перевел выходы в настроенное безопасное состояние.
Светодиод RS485 как себя ведёт?

In_Da_Cher_A
21.04.2026, 13:34
Кто сталкивался с таким, помогите пожалуйстаа кроме фото и постов о помощи - что сделано с инженерной точки зрения? что показывает кодесис в конфигурации плк? что показывает Конфигуратор М110 - вы подключались к модулю, проводили диагностику?
какие действия вы предприняли для решения проблемы?

Линар инжер по наладке
21.04.2026, 13:41
Через конфигуратор м110 не подключаеться, может эти индикация это набор внутренних ошибок, которые понимают только разрабы. И ошибки появляются после 5 минут работы

In_Da_Cher_A
21.04.2026, 14:46
да конечно, существует секретная индикация, сокровенное знание передаваемое от инженера к инженеру о секретных кодах, зашифрованных в этих цифрах под лампочками

Через конфигуратор м110 не подключаеться,не подключается когда - когда работает или когда уже не работает?
ведь сами пишите

ошибки появляются после 5 минут работыкакие ошибки?
чудес не бывает
набор инструментов конечен - либо вы видите модуль через конфигуратор и он работает по программе
либо нет
решение принимать вам
никто за вас не вылечит вам железку по фото
открывайте инструкцию, почитайте подумайте сделайте что можете и принимайте решение что с ним делать

IVM
21.04.2026, 20:39
Не работает модуль дискретного вывода МУ110-32Р.
Загорается авария, и загарется индикация на выходах 12, 31, 32.

Возможно конденсаторы в блоке питания модуля вздулись.

Линар инжер по наладке
22.04.2026, 05:58
Конденсаторы целы

Линар инжер по наладке
22.04.2026, 06:01
Не подключаеться сразу, а когда модуль включаешь в сеть минут через 5, включается индикация аварии и лампочка выходов 12, 31,32.

In_Da_Cher_A
22.04.2026, 09:17
ещё раз
откройте руководство по модулю
найдите подключение по заводским настройкам
выставьте джамперы
сделайте подключение по заводским - в те самые первые 5 минут, если вы уверены что он работает
подключается или нет?
если подключается - проходит ли он диагностику каналов или нет?
если подклбчается = меняет ли он адрес на рабочий или нет?

и вы не ответили на вопрос - когда модуль в аварии - что показывает кдс? когда модуль не в аварии - что показывает кдс?

МихаилГл
22.04.2026, 09:43
Может там вообще не КДС, ни 2.3, ни 3.5... Может там какая сторонняя железяка...

Как всегда всё упирается в схему, а не в фото!

Eugene.A
22.04.2026, 10:05
Возможно конденсаторы в блоке питания модуля вздулись.

Блин, народ уже на глаз конденсаторы диагностирует!
88920
88919

In_Da_Cher_A
22.04.2026, 10:05
Может там вообще не КДС, ни 2.3, ни 3.5... Может там какая сторонняя железяка...

Как всегда всё упирается в схему, а не в фото!я предположил. Он же молчит. ну хоть чтото должно же показываться хоть где то
реально там у него единицы по этим каналам собрались или нет
может ктото сунул питание на АВ ошибочно, такое тоже бывает
что он там с модулем в программе делает - неизвестно
может адреса ему меняет, если это вторая версия
диагностика может есть какая
тут дела на 10 минут с перекуром а уже второй день пошёл
пусть разбирается

кстати, Автор, у тебя на фото 2 модуля старые. а этот вроде посвежее выглядит - он какого года выпуска? что у него сбоку написано - HW2 или что?