Здравствуйте.
Ситуация: пчв meyertec задание частоты через DI6. При задании через МУ210-410 все плавно(режим верхний и нижний ключ). МУ210-412 на частотах больше 9кГц начинается странности - пчв видит "ступеньки" 10,12,15,20 кГц.
Потом я использовал fnirsi осциллограф для обоих МУ - он так же определяет ступеньки 10,12,15,20,30,60 на 412 и на 410 в режиме верхний ключ(в другом режиме соотвественно нормально определяется частота).

Ребята, это вообще нормально? Как бы ожидал, что заявленная функция будет работать. В РЭ на 412 красиво скопипастили про кГц, зачем-то указали про верхний и нижний ключ с красивой невзрачной припиской "ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение режима включения выходов отсутствует."

Может я дурак и что-то не так делаю?

capzap
20.04.2026, 14:58
1) можете скинуть ссылку на РЭ МУ210-410
2)
использовал fnirsi осциллограф
это без нагрузки? Диагностировали когда увидели ступеньки на ПЧВ?
3)
это вообще нормально? Как бы ожидал, что заявленная функция будет работать.что говорят энциклопедические знания:
- Цифровая генерация ШИМ
В большинстве промышленных контроллеров частота формируется таймером МК/ПЛИС. При повышении частоты шаг перестройки увеличивается из-за ограничения делителей тактовой частоты. Значения 10, 12, 15, 20 кГц часто соответствуют заранее заданной сетке (например, для снижения ЭМП или упрощения фильтрации).
- Режим верхний+нижний предполагает активное управление обоими плечами. Для исключения одновременного открытия вводится dead-time. При f > 9 кГц dead-time начинает занимать существенную долю периода, что вынуждает прошивку фиксировать частоту на безопасных дискретных уровнях.
- Ток перезаряда ёмкости: I ≈ C·dV/dt. При 10 кГц и 20 мкФ даже при умеренных фронтах импульсов пиковый ток легко превышает 0.15–0.19 А. Устройство автоматически переходит в ступенчатый режим, чтобы:
ограничить среднеквадратичный ток,
избежать перегрева выходных каскадов,
сохранить форму импульса без завалов фронтов.
4)
зачем-то указали про верхний и нижний ключ с красивой невзрачной припискойпредлагаете не указывать какие выхода с какой схемой ключей работают?

Zerling
20.04.2026, 15:55
1)https://owen.ru/downloads/re_mu210_412.pdf
2) с нагрузкой и без. Разбираться начал, когда увидел реакцию пчв. Сначала увидел ступеньки, потом, решил проверить как на старом МУ работает. После этого решил глянуть что скажет осциллограф(я в нем не спец, поверхностно разбираюсь). Кстати, генератор сигнала на ослике тоже нормально отработал.
3-4) спасибо за ИИнфу. Контроллер сам определит, какой профиль использовать? если да - почему это не работает/работает не ожидаемо, для чего инфа о плечах?? В конце концов - не микросхему какую-то гоняю, а пчв.

capzap
20.04.2026, 16:11
1)https://owen.ru/downloads/re_mu210_412.pdf
2) с нагрузкой и без. Разбираться начал, когда увидел реакцию пчв. Сначала увидел ступеньки, потом, решил проверить как на старом МУ работает. После этого решил глянуть что скажет осциллограф(я в нем не спец, поверхностно разбираюсь). Кстати, генератор сигнала на ослике тоже нормально отработал.
3-4) спасибо за ИИнфу. Контроллер сам определит, какой профиль использовать? если да - почему это не работает/работает не ожидаемо, для чего инфа о плечах?? В конце концов - не микросхему какую-то гоняю, а пчв.

1) ссылка на 412, на 410 то где?
2)
Контроллер сам определит, какой профиль использовать?
это Вы про что спрашивает, как устройство уходит в безопасный режим или про смену схемы ключей и не понравившееся Вам примечание. Если про ключи, то из Вашей ссылки раздел 6.7: "Выходы DO1… DO8 работают в режиме верхний и нижний ключи. Выходы DO9… DO24 работают в режиме верхний ключ." можно интерпретировать как нет ни какого программного способа добавлять или исключать нижний ключ, только добавлять свою нагрузку согласно характеристикам на соответствующие выходы или использовать другой ШИМ с драйвером

Zerling
21.04.2026, 10:49
1)https://docs.owen.ru/product/moduli-diskretnogo-vyvoda-ethernet-mu210-410/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mu210-410/vvedenie
2) Ну что тут скажешь, я же ванга, должен был сам догадаться что 412 это деградировавший 410

Nomad
21.04.2026, 11:49
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34445&highlight=%F8%E8%EC+%E2%FB%F5%EE%E4