PDA

Просмотр полной версии : Посмотрите пример пожалуйста.



Artem
25.03.2009, 14:51
Собрали пробный стенд из 4х тумблеров. Написали прогу. Суть такая, что когда все 4 тумблера замкнуты через определенные время появляется выходной чигнал. Подсоединили контроллер. Закачали. Запустили. Все работало замечательно. Потом решили уставку времени делать через панель. Вроде все настроили. Подключили контроллер чтобы прогу обновить. А он бах и стал выдавать "Communication error (#0): Logout Performed" Не можем понять причину. Кабель рабочий, порт на компе тоже. На 3х компах проверили. Все аналогично. Наверно что то в проге. Посмотрите плиз. И еще файл для панели приложил. Так будет работать?
Конфигурация ПЛК100,24 + ИП320.

Назаров Александр
25.03.2009, 15:08
У Вас контроллер и панель по RS485 находятся в режиме Slave. Поставьте в конфигураторе панели Master. Кроме того регистр времени пересекается с функцией установки бита: 0 -регистр, 0 - бит.

Artem
25.03.2009, 15:37
Только в конфигураторе панели нужно поставить Master? про регистр и байт я не понял. Можно по подробнее?

Назаров Александр
25.03.2009, 15:44
Панель - мастер, ПЛК - slave (он у Вас уже установлен.)
Адрес 2-х байтной переменной "а" в Modbase для Панели 0 - она первая в списке. Биты также нумеруются последовательно от 0. Поэтому а.0 = биту устанавливаему кнопкой.

Artem
26.03.2009, 08:07
Все сделал как вы сказали, но связи не было!))) Разобрали шлейф, который соединяет с COM. Голубой проводок отпал. Припояли. Все ок! Спасибо за помощь. Убедительно прошу делайте пожалуйста крепче проводки! На поиск причины день убили. Всем спаибо.

Artem
26.03.2009, 11:30
Новый вопрос возник по данному проекту. Панель и ПЛК подрубил. Все работает. Уставка тоже. Теперь решил подрубить 2 МДВВ. Все сделал как написано в мануалах на этом форуме. На вход 1 первой МДВВ подаю X6 (просто ключ замыкаю) лампочка горит, так же и на вторую подаю X7 и лампочка горит. Ну и соответ хотел сделать что при появлении сигнала Y2 на МДВВ 1 загорался первый выход и при появлении Y3 на МДВВ 2 загорался первый выход. Посмотрите пожалуйста пример. Что опять я не так сделал? за ранее спасибо. При замыкании X6 и X7 в CoDeSys Ниче не меняется :confused:

Малышев Олег
26.03.2009, 14:21
Online -> Run