Вход

Просмотр полной версии : ПЛК210+СП310+МастерСКАДА



Вова13
17.04.2026, 09:58
Добрый день коллеги.Есть связка ПЛК210+СП310+МастерСКАДА(Панель и СКАДА мастера для ПЛК по modbus TCP).Для работы ПЛК с панелью использую вот эту статью.

Собственно вот в чем вопрос какие регистры лучше передавать в СКАДА(временного хранения или входные регистры)? В данном проекте СКАДА используется только для мониторинга,ни какого управления не предусмотрено.
ПС в данный момент читаются и входные регистры и регистры хранения.
88859

kondor3000
17.04.2026, 10:20
Добрый день коллеги.Есть связка ПЛК210+СП310+МастерСКАДА(Панель и СКАДА мастера для ПЛК по modbus TCP).Для работы ПЛК с панелью использую вот эту статью.

Собственно вот в чем вопрос какие регистры лучше передавать в СКАДА(временного хранения или входные регистры)? В данном проекте СКАДА используется только для мониторинга,ни какого управления не предусмотрено.
ПС в данный момент читаются и входные регистры и регистры хранения.
88859

Мастер читает из входных регистров и записывает в регистры временного хранения. Панель использует оба типа.
Если скада только читает, то оставьте в ней чтение входных регистров.

Вова13
17.04.2026, 10:23
Мастер читает из входных регистров и записывает в регистры временного хранения. Панель использует оба типа.
Если скада только читает, то оставьте в ней чтение входных регистров.

Я понял.Спасибо.