alexfly
16.04.2026, 20:35
Добрый день! Покурил мануалы и вроде как допер, как организовывать модбас-адресацию для связи между ПЛК110 и панелью ПР310. Проверьте по скрину, правильно?
QS1_off_bit - 0x0
QS1_on_bit - 0x1
QS1_fault_bit - 0x2

и так до 7, дальше создаю новый 8-битный модуль и начинаю идти уже с первого слова.

1exan
16.04.2026, 21:10
Добрый день! Покурил мануалы и вроде как допер, как организовывать модбас-адресацию для связи между ПЛК110 и панелью ПР310. Проверьте по скрину, правильно?
QS1_off_bit - 0x0
QS1_on_bit - 0x1
QS1_fault_bit - 0x2

и так до 7, дальше создаю новый 8-битный модуль и начинаю идти уже с первого слова.

8bit = 1byte
1word = 2byte

И посмотрите в руководстве (https://docs.owen.ru/product/plk160m02/759/62787#%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D 0%B8%D1%8F%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%98%D0% A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D0%92%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%9C%D 0%BE%D0%B4%D1%83-0ED6F08B) про выравнивание

kondor3000
16.04.2026, 22:16
Добрый день! Покурил мануалы и вроде как допер, как организовывать модбас-адресацию для связи между ПЛК110 и панелью ПР310. Проверьте по скрину, правильно?
и так до 7, дальше создаю новый 8-битный модуль и начинаю идти уже с первого слова.

Не совсем, добавляйте 8bit всегда по 2 шт (будет целый регистр), у первых двух адрес 0, а биты с 0 по 15,
сначала добавляйте все 8bit, потом все 2BYTE (WORD), потом все Float (только с чётного адреса типа 2,4,6,8 и т. д.), тогда не запутаетесь.

In_Da_Cher_A
17.04.2026, 08:18
на сайте ОВЕН - три часа обучающего видео по модбас и 110
https://owen.ru/media/video/webinar_280525
куча обучающих видео по 110 и работе с ним
https://owen.ru/product/plk110_m02/video
тоже самое про панель