PDA

Просмотр полной версии : Проект ПЛК 210 ошибка библиотеки IoDrvBuiltinModem



Сергей Фенев
16.04.2026, 11:23
Подскажите как убрать эту ошибку [ERROR] Ver_18: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvBuiltinModem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'IoDrvBuiltinModem'.)88851

Евгений Кислов
16.04.2026, 11:27
Подскажите как убрать эту ошибку [ERROR] Ver_18: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvBuiltinModem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'IoDrvBuiltinModem'.)88851

Добрый день.
Судя по всему, вы используете версию библиотеки OwenTypes, которая является более новой по сравнению с вашим таргет-файлом.
В целом, эта ошибка ни на что не влияет, но чтобы ее устранить - загрузите и установите (Инструменты - Репозиторий библиотек) эту библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/02_Libraries/IoDrvBuiltinModem.compiled-library

Сергей Фенев
16.04.2026, 11:34
[QUOTE=Евгений Кислов;482666]Добрый день.
Судя по всему, вы используете версию библиотеки OwenTypes, которая является более новой по сравнению с вашим таргет-файлом.
В целом, эта ошибка ни на что не влияет, но чтобы ее устранить - загрузите и установите (Инструменты - Репозиторий библиотек) эту библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/02_Libraries/IoDrvBuiltinModem.compiled-library[/Q

Благодарю , всё получилось как Вы и написали. Ошибка исчезла.