Просмотр полной версии : Перенос программы из ПР110-24.12Д.8Р в ПР100-24.1208.03.1
ЕвгенийИ
15.04.2026, 09:25
Добрый день!
Возникла проблема. Может кто поможет.
Сгорело реле ПР110-24.12Д.8Р.Бэкап программы ПР110-24.12Д.8Р есть. Приобрели аналог ПР100-24.1208.03.1.
Как с помощью Owen Logic перенести программу на ПР100-24.1208.03.1?
В старой версии Owen Logic программа открывается, в новой версии выдает ошибку.
kondor3000
15.04.2026, 10:10
Добрый день!
Возникла проблема. Может кто поможет.
Сгорело реле ПР110-24.12Д.8Р.Бэкап программы ПР110-24.12Д.8Р есть. Приобрели аналог ПР100-24.1208.03.1.
Как с помощью Owen Logic перенести программу на ПР100-24.1208.03.1?
В старой версии Owen Logic программа открывается, в новой версии выдает ошибку.
Вообще то всё переносится копипастом или экспортом импортом ФБ и макросов. В новых версиях сменой целевой платформы, но в последних двух версиях,
ПР110 нет вообще.
Если у вас есть проблемы, выложите проект и в какую версию переносить. В расширенном режиме добавить файл.
И кстати, есть версии ПР100-24.1208.03.1 и ПР100-24.1208.03.1 [M02] и у обоих 8 входов, какая у вас?
если вам нужны 12 входов, надо использовать аналоговые входы как дискретные или брать модуль расширения.
ЕвгенийИ
15.04.2026, 19:06
У нас вот такая ПР100-24.1208.03.1 [M02]
Версия OWEN Logic 3.0.371.0 в которой работем с реле ПР100-24.1208.03.1 [M02] в нее и надо перенести.
А проект из версии OWEN Logic 1.11.161.13724.
"Вообще то всё переносится копипастом или экспортом импортом ФБ и макросов" - а это как?
Ссылка на проект:https://drive.google.com/file/d/1JUm3G58TthCw_sldpTx7PDkJp-2iAq9s/view?usp=sharing
kondor3000
15.04.2026, 19:34
У нас вот такая ПР100-24.1208.03.1 [M02]
Версия OWEN Logic 3.0.371.0 в которой работем с реле ПР100-24.1208.03.1 [M02] в нее и надо перенести.
А проект из версии OWEN Logic 1.11.161.13724.
"Вообще то всё переносится копипастом или экспортом импортом ФБ и макросов" - а это как?
Ссылка на проект:https://drive.google.com/file/d/1JUm3G58TthCw_sldpTx7PDkJp-2iAq9s/view?usp=sharing
Вот ваш файл в версии Owen Logic2.11.370, поставьте её и откройте. В более новых открыть нельзя, так как в них нет ПР110.
В более новые конвертировать сможете только после переноса в ПР100.
Здесь все версии ОЛ https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Версия 2.11.370 где то в середине.
Открываете старый проект и рядом новый проект с ПР100-24.1208.03.1 [M02] , копируете кусок и переносите в новый и
так пока не перенесёте всё.
Уже писал что входы с 9 по 12 надо будет перенести на аналоговые входы в дискретном режиме.
ЕвгенийИ
15.04.2026, 20:12
Спасибо! Да, я уже скопировал по частям, перенес в ручную. С входами 9-12 разобрался, установил их в дискретный режим.