Просмотр полной версии : Как правильно организовать выход из экрана "Тревога" к другому экрану (ПР200)
Добрый день! Подскажите пожалуйста как побороть зависание экрана. Организовано несколько экранов, на каждый из них выводится сигнал с датчика влажности. При превышении порога должен происходить переход на экран "Авария" с сообщением по какому из датчиков произошло превышение. Переход производится по флагу. При превышении порога экран "Авария" появляется. Но переход по кнопкам не работает. Если добавить переход обратно из аварии по изменению состояния флага, экран "Авария" не всегда появляется, чаще всего после того как флаг аварии уже сброшен. Что я не так делаю?
kondor3000
10.04.2026, 09:05
Добрый день! Подскажите пожалуйста как побороть зависание экрана. Организовано несколько экранов, на каждый из них выводится сигнал с датчика влажности. При превышении порога должен происходить переход на экран "Авария" с сообщением по какому из датчиков произошло превышение. Переход производится по флагу. При превышении порога экран "Авария" появляется. Но переход по кнопкам не работает. Если добавить переход обратно из аварии по изменению состояния флага, экран "Авария" не всегда появляется, чаще всего после того как флаг аварии уже сброшен. Что я не так делаю?
На сколько я помню, флаг надо заводить через R_Trig или таймер TP.
через R_Trig или таймер TP.У меня через TP на 0,5 секунды переходы работают корректно.