Просмотр полной версии : Датчик давления 4-20 мА + Искробарьер ИСКРА-АТ.03 + ИТП-17 + ПЛК
Здравствуйте.
Прошу помочь мне.
Подскажите, хватит ли напряжения в петле 4-20 мА (БП 24В) для такой связки: датчик давления 4-20 мА -> барьер ИСКРА-АТ.03 -> измеритель-индикатор ИТП-17 -> модуль аналоговых входов (Crevis GT-319F).
Без ИТП-17 всё работает.
Опасаюсь, что суммарное падение напряжения на барьере и индикаторе приведет к просадке ниже порога питания датчика.
Кто-нибудь эксплуатировал подобную схему?
Схему прилагаю.
In_Da_Cher_A
07.04.2026, 11:06
Без ИТП-17 всё работает.ну вы повесили два потребителя на один выход
чего ещё думать, если и так вам железяки говорят что надо переделать
если вам так нужен ИТП, то вероятно надо ставить чтото из номенклатуры КонтрАвт
у них есть двухканальные выходные приборы типа КА5013
на одна канал гревис, на другой итп
ну вы повесили два потребителя на один выход
чего ещё думать, если и так вам железяки говорят что надо переделать
если вам так нужен ИТП, то вероятно надо ставить чтото из номенклатуры КонтрАвт
у них есть двухканальные выходные приборы типа КА5013
на одна канал гревис, на другой итп
Два потребителя включенных последовательно с датчиком 4..20мА нормальное решение.
Датчик давления - ИТП-11.З - аналоговый вход ПР200 прекрасно работают, напряжения питания 24 в в этом случае хватает.
ИТП-11 на двери шкафа, ПР200 - внутри.
ЗЫ.
Так же использую ИТП-11.З между датчиком давления и аналоговым входом ЧП.
ИТП-11 на двери шкафа, частотник - внутри.
Два потребителя включенных последовательно с датчиком 4..20мА нормальное решение.
Датчик давления - ИТП-11.З - аналоговый вход ПР200 прекрасно работают, напряжения питания 24 в в этом случае хватает.
ИТП-11 на двери шкафа, ПР200 - внутри.
ЗЫ.
Так же использую ИТП-11.З между датчиком давления и аналоговым входом ЧП.
ИТП-11 на двери шкафа, частотник - внутри.
В моем случае разница в установленном искробарьере ИСКРА-АТ.03, который ограничивает напряжение.
ну вы повесили два потребителя на один выход
чего ещё думать, если и так вам железяки говорят что надо переделать
если вам так нужен ИТП, то вероятно надо ставить чтото из номенклатуры КонтрАвт
у них есть двухканальные выходные приборы типа КА5013
на одна канал гревис, на другой итп
Без замены барьера ИСКРА-АТ.03 другие варианты подключения могут быть в данном случае?
Покупать КА5013 нет возможности. Есть возможность покупки только оборудования ОВЕН.
In_Da_Cher_A
07.04.2026, 11:45
Два потребителя включенных последовательно с датчиком 4..20мА нормальное решение.не всегда и всегда требует тщательного согласования по сопротивлению всех участников цепочки
у него к тому же в цепи есть третий участник - барьер
надо смотреть внимательно все параметры цепи
In_Da_Cher_A
07.04.2026, 11:52
Без замены барьера ИСКРА-АТ.03 другие варианты подключения могут быть в данном случае?
Покупать КА5013 нет возможности. Есть возможность покупки только оборудования ОВЕН.я личнно не вижу
если кто захочет , влезет в нюансы характеристик приборов и рассчитает возможные параметры согласущего какогонибудь добавочного сопротивления или добавить мощи блоку питания - может быть и заработает. Но не факт. Барьеры вещь та ещё
но лично я не вижу смысла, это костыли
и это
насколько я походил по этим граблям с барьерами
искра пассивный барьер.
смотрите активные имхо
я личнно не вижу
если кто захочет , влезет в нюансы характеристик приборов и рассчитает возможные параметры согласущего какогонибудь добавочного сопротивления или добавить мощи блоку питания - может быть и заработает. Но не факт. Барьеры вещь та ещё
но лично я не вижу смысла, это костыли
и это
насколько я походил по этим граблям с барьерами
искра пассивный барьер.
смотрите активные имхо
А если после барьера поставить такой преобразователь сигнала от DKC DSI, 1 вход 4…20 мА, 2 выхода 4…20 мА (DSI-A1-1211) как считаете будет работать?
Спасибо, за помощь.
Eugene.A
07.04.2026, 12:41
А в чём проблема использовать блок питания Овен на 36 вольт?
БП07Б-Д3.2-36
In_Da_Cher_A
07.04.2026, 12:54
А если после барьера поставить такой преобразователь сигнала от DKC DSI, 1 вход 4…20 мА, 2 выхода 4…20 мА (DSI-A1-1211) как считаете будет работать?вы сначала проидагностируйте
какой ток в цепи без итп
какой ток в цепи с итп
какая мощность вашего бп
In_Da_Cher_A
07.04.2026, 13:01
Схему прилагаю.я конечно всё понимаю
но где в вашей схеме подача питания на прибор ? токовую петлю вы на него так сказать накинули
а где питание то?
88757
вы сначала проидагностируйте
какой ток в цепи без итп
какой ток в цепи с итп
какая мощность вашего бп
Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
Мощность БП можно взять любую.
я конечно всё понимаю
но где в вашей схеме подача питания на прибор ? токовую петлю вы на него так сказать накинули
а где питание то?
88757
Питание самого прибора просто не указано тут, но естественно оно подразумевается. Как и питание контроллера.
kondor3000
07.04.2026, 13:16
Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
Мощность БП можно взять любую.
Без искробарьера будет работать, а как с ним надо проверять.
In_Da_Cher_A
07.04.2026, 13:34
Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
Мощность БП можно взять любую.ну это лечение геморроя по фото
пока в явном виде видна несогласованность характеристик оборудования
участвующей в цепочке
и мне не нравится пассивность барьера
вы сначала проидагностируйте
какой ток в цепи без итп
какой ток в цепи с итп
какая мощность вашего бп
При чем тут мощность БП. Надо напряжение питания токовой петли поднять.
Eugene.A
07.04.2026, 21:07
При чем тут мощность БП. Надо напряжение питания токовой петли поднять.
Ну, наконец-то.
А в чём проблема использовать блок питания Овен на 36 вольт?
БП07Б-Д3.2-36
Максимальный ток 20мА. 20 мА Х 24 В = 0,48 Вт. Эту мощность выдаёт блок питания в измерительную цепь при максимуме параметра, измеряемого датчиком.
In_Da_Cher_A
08.04.2026, 00:15
При чем тут мощность БПв фундаментальных законах электротехники в общем и законе Ома в частности
Здравствуйте.
Прошу помочь мне.
Подскажите, хватит ли напряжения в петле 4-20 мА (БП 24В) для такой связки: датчик давления 4-20 мА -> барьер ИСКРА-АТ.03 -> измеритель-индикатор ИТП-17 -> модуль аналоговых входов (Crevis GT-319F).
Без ИТП-17 всё работает.
Опасаюсь, что суммарное падение напряжения на барьере и индикаторе приведет к просадке ниже порога питания датчика.
Кто-нибудь эксплуатировал подобную схему?
Схему прилагаю.
Есть руководство на ИСКРУ, где написано (https://docs.owen.ru/product/iskra/315/87652#topic-87655), как рассчитать максимальное значение сопротивления нагрузки. Входное сопротивление других потребителей тоже можно поискать в описаниях, и допустимое сопротивление нагрузки должно быть указано в руководстве на датчик давления.
Но 500 Ом в блоке искрозащиты - это уже довольно приличное сопротивление
в фундаментальных законах электротехники в общем и законе Ома в частности
Не смеши людей.