Просмотр полной версии : МУ110-224.6У Пропадает напряжение 10В



MarksSova
01.04.2026, 09:43
Здравствуйте, столкнулся с проблемой модуля 6у. Данный модуль работает совместно с ПЛК110-30ТЛ. При записи значения 100 на аналоговый выход, получаем требуемое напряжение 10В, однако спустя некоторое время (ориентировочно минут 20) напряжение падает до 0В (в ПЛК запись все также 100). Сброс питания модуля не помогает, помогает установка записи в ПЛК на 0 и обратно на 100. Также удалось сымитировать эту ситуацию собственноручно - при наличии 10В на выходе, разорвать и вернуть связь между ПЛК и модулем, обмен начинает идти (лампа на модуле моргает), но 10В пропадает.
Версия прошивки модуля 2.00, параметры по умолчанию кроме базового адреса прибора, версия прибора 1 (конфигуратор М110).

kondor3000
01.04.2026, 09:50
Здравствуйте, столкнулся с проблемой модуля 6у. Данный модуль работает совместно с ПЛК110-30ТЛ. При записи значения 100 на аналоговый выход, получаем требуемое напряжение 10В, однако спустя некоторое время (ориентировочно минут 20) напряжение падает до 0В (в ПЛК запись все также 100). Сброс питания модуля не помогает, помогает установка записи в ПЛК на 0 и обратно на 100. Также удалось сымитировать эту ситуацию собственноручно - при наличии 10В на выходе, разорвать и вернуть связь между ПЛК и модулем, обмен начинает идти (лампа на модуле моргает), но 10В пропадает.
Версия прошивки модуля 2.00, параметры по умолчанию кроме базового адреса прибора, версия прибора 1 (конфигуратор М110).

Если запись по изменению, то она записывает однократно. После сбоя, выход в 0, а записи всё равно не будет, пока 100 не поменяете.
Вам надо читать этот регистр и если сбросилось в 0, записать. Достаточно изменить на 99, а потом 100.

МихаилГл
01.04.2026, 10:50
А чтг там а настройках по безопасному состоянию?

8.6 Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в
параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t. out), все аналоговые ВЭ переводятся в заранее
заданное состояние, безопасное для управляемой системы.
Значение безопасного состояния задается отдельно для каждого ВЭ в параметре O.Alr «Аварийное
значение на ВЭ». Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100 %) и определяют
значение ЦАП. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу
Modbus в процессе работы.
Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) из ПО «Конфигуратор М110»
или по протоколу Modbus. Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т. е. ВЭ не
переводятся в безопасное состояние.
Если ВЭ переводится в безопасное состояние, то на передней панели прибора загорается светодиод
«Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор
«Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой
корректного значения от Мастера сети.

MarksSova
01.04.2026, 10:51
Достаточно изменить на 99, а потом 100.

Заранее спасибо за ответ, костыль с перезаписью уже придуман и написан, однако этот модуль управляет приводами. Даже 2 секунды работы каждые 20 минут - это 72 сработки двигателя в день, решение не очень.

Хочется разобраться в ситуации, понять почему происходит этот сбой, ибо есть объекты с точно такими же конфигурациями (такие же модули и программы ПЛК) и там все работает корректно.

MarksSova
01.04.2026, 10:57
Настройки модулей на рабочем и проблемном обьектах одинаковы:
t.out - 0
При проявлении проблемы индикатор аварии не горит (что отключенное безопасное состояние)

МихаилГл
01.04.2026, 11:07
Настройки модулей на рабочем и проблемном обьектах одинаковы:
t.out - 0
При проявлении проблемы индикатор аварии не горит (что отключенное безопасное состояние)

Есть другой модуль для проверки? Это раз.
Если и на нём будет так же, то может в программе вск таки есть какая-то хитрая закладка разработчика... Или вы и есть сам разработчик? ТЛ это контроллер для телемеханики лайт?

MarksSova
01.04.2026, 12:11
Модуль есть, проверку проведу. Ранее не указывал, но проблема возникает не с одним конкретным модулем. Имеется 7 шкафов со своими контроллерами и на каждый контроллер (в зависимости от наполняемости шкафа) приходится от одного до трех 6У расширителей (на работающих примерно такая же картина)
Разработал ПО не я, я обслуживаю уже налаженное оборудование. Исходник проекта есть, если потребуется - вышлю.
ТЛ - телемеханика лайт.

МихаилГл
01.04.2026, 13:00
Можете тогда проверить иначе. Например с помощью свистка преобразователя и программы для работы с модбас регистрами. Если конечно есть свисток...

С ТЛ не работал, не охота изучать эту среду, стар я уже для нового)

kondor3000
01.04.2026, 13:16
Модуль есть, проверку проведу. Ранее не указывал, но проблема возникает не с одним конкретным модулем. Имеется 7 шкафов со своими контроллерами и на каждый контроллер (в зависимости от наполняемости шкафа) приходится от одного до трех 6У расширителей (на работающих примерно такая же картина)
Разработал ПО не я, я обслуживаю уже налаженное оборудование. Исходник проекта есть, если потребуется - вышлю.
ТЛ - телемеханика лайт.

Тогда вам надо искать причины сбоев, самая вероятная это помехи по питанию и по сети, наличие частотников.
Как обычно, проложили обычные провода, вместо экранированных, землю не подключили, силовые провода проложили рядом с измерительными и т. д.