PDA

Просмотр полной версии : Подключить МЭ110-3М и МЭ110-1М к овен опс серверу - не получается !



ramilowen
27.03.2026, 11:04
Добрый день!

Приборы МЭ110-3М и МЭ110-1М с тестовой программой овен М110 - работают (по рс485) - т.е. связь есть

пробую содать соединение с овен опс сервером
(по описанию - модбас рту - добавить из библиотеки, только чтение)
- не получается !

подскажите, может у кого есть пример конфигурации сервера по модбас рту - с данными приборами!?

kondor3000
27.03.2026, 11:14
Добрый день!

Приборы МЭ110-3М и МЭ110-1М с тестовой программой овен М110 - работают (по рс485) - т.е. связь есть

пробую содать соединение с овен опс сервером
(по описанию - модбас рту - добавить из библиотеки, только чтение)
- не получается !

подскажите, может у кого есть пример конфигурации сервера по модбас рту - с данными приборами!?

Значит не правильно настроена сеть, проверяйте СОМ порт, слейв адрес, скорость, чётность, стоп биты.

ramilowen
27.03.2026, 13:07
Значит не правильно настроена сеть, проверяйте СОМ порт, слейв адрес, скорость, чётность, стоп биты.

с тестовой программой овен М110 - работают (по рс485) - т.е. связь есть

Александр Пинэко-Скворцов
27.03.2026, 13:10
с тестовой программой овен М110 - работают (по рс485) - т.е. связь есть

Добрый день.
Вы конфигуратор М110 закрыли прежде чем запускать опрос Owen OPC? Конфигуратор М110 занимает COM-порт.

ramilowen
27.03.2026, 13:27
[QUOTE=Александр Пинэко-Скворцов;481658]Добрый день.
Вы конфигуратор М110 закрыли прежде чем запускать опрос Owen OPC? Конфигуратор М110 занимает COM-порт.[/QUOT

конфигуратор закрыл, и скорее всего действительно связи нет (лампочка рс485 на МЭ110 не моргает)
но! попробовал преключить на тип соединения - овен - по крайней мере один тег с адресов 51 читает (гууд) - и моргает лампочка
при этом те же настройки сом порта!

- при вставке из библиотеки - (рту) заметил косяки:

- все тэги - чтение/запись - переключаю на только чтение

если у кого есть файл конфигурации этих приборов МЭ110-1М МЭ110-3М -
пришлите пожалуйста в виде файла (создание из файла возможна)!

Александр Пинэко-Скворцов
27.03.2026, 13:43
конфигуратор закрыл, и скорее всего действительно связи нет (лампочка рс485 на МЭ110 не моргает)
но! попробовал преключить на тип соединения - овен - по крайней мере один тег с адресов 51 читает (гууд) - и моргает лампочка
при этом те же настройки сом порта!

- при вставке из библиотеки - (рту) заметил косяки:

- все тэги - чтение/запись - переключаю на только чтение

если у кого есть файл конфигурации этих приборов МЭ110-1М МЭ110-3М -
пришлите пожалуйста в виде файла (создание из файла возможна)!

В конфигураторе М110 для модулей МЭ110 потребуется предварительно поменять протокол обмена с ОВЕН на Modbus RTU. Параметр T.Pro.

ramilowen
27.03.2026, 19:27
Спасибо !

поменял

- с м110 - перестал работать
- с овен опс - начал работать

если не правильно настроить связь - наверное получишь кирпич
(кнопкой и замыканием контактов - на заводские настройки не переходит)

У кого есть ексел проект (файл) - связи с МЭ110 по Lectus OPS DDE - пришлите пожалуйста, как пример !