Просмотр полной версии : ПЛК210-14-SC не отвечает на запросы Modbus



kalishalexander
27.03.2026, 07:56
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, с данной линейкой сталкивался мало.
Сетевая конфигурация стандартная: порты 1-3 - мост, 4- WAN, к портам 1-3 подключены Modbus TCP - slave устройства, они нормально опрашиваются. Добавлен ModbusTCP_Slave_Device, на странице конфигурации стоит галочка "запись" и галочка "наложение областей", выделено 1000 регистров временного хранения, к ним привязан массив array [0..999] of word.
Когда подключаешься клиентом в онлайн-мониторинге codesys показывает ModbusTCP_Slave_Device зелёным и в статусе идёт счёт запросов, но медленно, показывает 1 подключенный клиент, при этом клиент получает ответ с кодом ошибки 3 - недопустимое значение в запросе. Пробовал через Owen OPC, ID-255, читаю регистр 3х-100.
Абсолютно не понимаю куда копать.

Sergey361
27.03.2026, 08:12
1000 регистров временного хранения - 4x-100

kalishalexander
27.03.2026, 08:20
1000 регистров временного хранения - 4x-100

Я менял и на 4х, никакой разницы. Если стоят галочки "запись" и "наложение областей" то оно всё лежит в 3х, я так делал и оно работало, на другом объекте, а здесь не работает. Я пробовал и по дефолту делать, галочки не ставить, 4х читать - никакой разницы.

МихаилГл
27.03.2026, 08:30
Задай адрес id с 1 по 247, остальные обычно не используют, хотя для ТСР протокола это не сильно важно, но я всегда задаю какой нибудь адрес.
А лучше проект приложить...

kalishalexander
27.03.2026, 08:32
Задай адрес id с 1 по 247, остальные обычно не используют, хотя для ТСР протокола это не сильно важно, но я всегда задаю какой нибудь адрес.
А лучше проект приложить...

Я ID пробовал и 1, не помогло. Проект прилагаю

Евгений Кислов
27.03.2026, 08:41
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
Подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.

Sergey361
27.03.2026, 09:01
Я ID пробовал и 1, не помогло. Проект прилагаю

Я проверил этот проект на ПЛК210-04, все работает
88616
88617

kalishalexander
27.03.2026, 09:07
Я проверил этот проект на ПЛК210-04, все работает
88616
88617

Да, всё должно, но вот не работает... Сейчас Евгений Кислов со мной связался, поглядим, может что подскажет.

Sergey361
27.03.2026, 09:16
Просто может другим чем-то опросить попробовать, я MBPoll опрашивал

kalishalexander
27.03.2026, 09:17
Таки да, Евгений Кислов помог разобраться, проблема была в реализации пинга. Благодарю! Тему закрываю.