Просмотр полной версии : ОВЕН ПЛК160 [М02] перезагрузка с интервалом в 50 дней
MetraNitaypro
26.03.2026, 17:42
Добрый день, ОВЕН ПЛК160 [М02] перезагрузка с интервалом в 50 дней, происходит перезагрузка непредвиденная что это может быть? CodeSys 2.3. Доступа к файлу логов нет. Есть ли какие то пути диагностировать проблему.
Добрый день, ОВЕН ПЛК160 [М02] перезагрузка с интервалом в 50 дней, происходит перезагрузка непредвиденная что это может быть? CodeSys 2.3. Доступа к файлу логов нет
С большой вероятностью это вот ЭТА (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41876&page=3) проблема, ждём результатов
MetraNitaypro
26.03.2026, 18:23
То есть мне обновить прошивку самого ПЛК? Где взять список прошивок, и как узнать какая стоит у меня?
MetraNitaypro
26.03.2026, 18:39
То есть мне обновить прошивку самого ПЛК? Где взять список прошивок, и как узнать какая стоит у меня?
То есть мне обновить прошивку самого ПЛК? Где взять список прошивок, и как узнать какая стоит у меня?
Проблема пока не решена, там же написано в тексте по ссылке.
Текущая прошивка должна быть в информации по запросу "PLCinfo" в "PLC-браузер" кодесиса.
Александр Пинэко-Скворцов
27.03.2026, 12:27
То есть мне обновить прошивку самого ПЛК? Где взять список прошивок, и как узнать какая стоит у меня?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Коллеги вышлют предрелизную версию, в которой проблема перезагрузки 49 дней решена.