PDA

Просмотр полной версии : СПК210 При включении не отображает индикатор загрузки!!!



LogikASUTP
24.03.2026, 14:59
Добрый день коллеги!
Несколько панелей СПК210 при включении не от отображают индикатор загрузки. И соответственно нет возможности попасть в меню конфигуратора, чтобы обновить п.о. с помощью USB накопителя.
Подскажите что можно с этим сделать.
Спасибо.

Евгений Кислов
24.03.2026, 16:05
Добрый день.
Вам нужно установить hotfix для psplash (в архиве есть и он, и инструкция по его установке):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK210/3.7.0228.1046.zip

LogikASUTP
24.03.2026, 16:47
Спасибо Евгений.
Я понял что вы предлагаете перепрошить СПК, но дело в том что перепрошить с помощью USB накопителя тоже не получается,
88575
т.к. на дисплее не отображается полоса загрузки.
Я правильно понимаю что в данной ситуации с помощью только USB накопителя, исправить ситуацию не получится и потребуется подключение к ПК?

Евгений Кислов
24.03.2026, 16:55
Спасибо Евгений.
Я понял что вы предлагаете перепрошить СПК, но дело в том что перепрошить с помощью USB накопителя тоже не получается,
88575
т.к. на дисплее не отображается полоса загрузки.
Я правильно понимаю что в данной ситуации с помощью только USB накопителя, исправить ситуацию не получится и потребуется подключение к ПК?

Все верно, потребуется подключение контроллера к ПК.
Откройте файл readme-swu-hotfix-spk207_07-psplash.txt из архива - там написано, что делать.