Просмотр полной версии : Перестал работать OPC UA в связке ПЛК210/Masterscada4d
Mihail_K
19.03.2026, 17:17
Проводили модернизацию на объекте, заменили установленный плк210(старая прошивка CS3.5SP16) на Плк210 (с обновленной прошивкой CS3.5SP17), пересобрал проект добавил изменения по программе (теги, логика), и каково удивления Scada престала видеть данные, подключился к скаде в среде разработки OPC находит по сети дерево вычитывает. но данных нет.
В старой версии не использовал логин пароль, возможно что-то изменилось с новой версии к требованиям в подключении? 88543
Евгений Кислов
19.03.2026, 18:22
Добрый день.
подключился к скаде в среде разработки OPC находит по сети дерево вычитывает
Попробуйте это сделать в новом, свежесозданном проекте, и импортировать теги с сервера в дерево проекта SCADA.
Проверьте, будут ли отображаться их значения в этом случае.
Если будут - то в исходном проекте, видимо, нужно удалить из дерева текущие теги и повторно провести их импорт с сервера.
Если не будут - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
Mihail_K
20.03.2026, 07:25
На приложенном скрине новый чистый проект скада только создан опрос OPC.
плк подключен к облаку? Возможно если клиент ОРС для теста будет подключен через owencloud, Вы сможете диагностировать на каком участке возникает проблема
Евгений Кислов
20.03.2026, 08:53
На приложенном скрине новый чистый проект скада только создан опрос OPC.
Тогда напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ.
Mihail_K
20.03.2026, 16:02
На саппорт написал, попросили проект, организую. По удаленному доступу, что сейчас используете? И возможность появиться наверное 26-27 марта
Евгений Кислов
20.03.2026, 16:45
По удаленному доступу, что сейчас используете?
Техподдержка скинет нужную утилиту.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot