Просмотр полной версии : Список тревог на ИП-320
День добрый! Может ли кто нибудь подсказать как отображать более 8ми сообщений в списке тревог тревог на ИП-320.Дело в том, что плк 150 им стоит мастером.В PLC конфигураторе добавлю 8ми битный канал и с него панель отрабатывает тревоги.Понимаю, что добавлением еще одного 8ми битного канала проблему не решить.Но не могу придумать как.С динамическим текстом очень много прийдется городить.
Заранее благодарен.
День добрый! Может ли кто нибудь подсказать как отображать более 8ми сообщений в списке тревог тревог на ИП-320.Дело в том, что плк 150 им стоит мастером.В PLC конфигураторе добавлю 8ми битный канал и с него панель отрабатывает тревоги.Понимаю, что добавлением еще одного 8ми битного канала проблему не решить.Но не могу придумать как.С динамическим текстом очень много прийдется городить.
Заранее благодарен.
Добавляйте 2 byte.
К каждому биту полученной таким образом переменной типа word (к примеру, переменная ttt) можно в программе ПЛК обратиться следующим образом:
ttt.0:=true; нулевой бит
ttt.12:=false; 12 бит
По аналогии можете добавлять нужное количество регистров и обращаться к отдельным битам в них.
Понял.Спасибо за быстрый и понятный ответ.