Вход

Просмотр полной версии : Список тревог на ИП-320



Ramzay
24.03.2009, 16:09
День добрый! Может ли кто нибудь подсказать как отображать более 8ми сообщений в списке тревог тревог на ИП-320.Дело в том, что плк 150 им стоит мастером.В PLC конфигураторе добавлю 8ми битный канал и с него панель отрабатывает тревоги.Понимаю, что добавлением еще одного 8ми битного канала проблему не решить.Но не могу придумать как.С динамическим текстом очень много прийдется городить.

Заранее благодарен.

Kirill
24.03.2009, 17:06
День добрый! Может ли кто нибудь подсказать как отображать более 8ми сообщений в списке тревог тревог на ИП-320.Дело в том, что плк 150 им стоит мастером.В PLC конфигураторе добавлю 8ми битный канал и с него панель отрабатывает тревоги.Понимаю, что добавлением еще одного 8ми битного канала проблему не решить.Но не могу придумать как.С динамическим текстом очень много прийдется городить.

Заранее благодарен.

Добавляйте 2 byte.

К каждому биту полученной таким образом переменной типа word (к примеру, переменная ttt) можно в программе ПЛК обратиться следующим образом:

ttt.0:=true; нулевой бит

ttt.12:=false; 12 бит

По аналогии можете добавлять нужное количество регистров и обращаться к отдельным битам в них.

Ramzay
24.03.2009, 17:54
Понял.Спасибо за быстрый и понятный ответ.