Добрый день
Есть ПЛК210-02-CS.
К нему подсоеденены модули ввода вывода:
8 штук МВ210-101
2 штуки МУ210-301
4 штуки МК210-301
МК210-302
МВ210-212
МК210-302
МУ210-402
Обмен идет после загрузки приложения нормально до некоторого времени. Потом некоторые модули начинают отваливаться с непостоянной переодичностью. Ehernet на ПЛК начинает очень сильно тормозить. Веб визуализация долго грузиться и тормозит, веб конфигурация ПЛК тоже очень долго грузиться и тормозит. Все прошивки модулей последние, прошивка ПЛК 2.4.0601.0905. Пинги до ПЛК могут идти по 1,5 секунды. Можно как-то избавиться от проблемы и понять, что именно является причиной такого поведения?
88429

kondor3000
10.03.2026, 14:45
Попробуйте с 1 на 2 порт перекинуть модули
И почитайте вот здесь, про шаблоны https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42542&p=480676&viewfull=1#post480676

МихаилГл
10.03.2026, 15:16
Ещё вопрос, а opc ua не используете случайно? Там тоже один баг есть, приводящий к такому...

Paha1977
10.03.2026, 16:05
Ещё вопрос, а opc ua не используете случайно? Там тоже один баг есть, приводящий к такому...
Нет. OPC не используем. Походу придется пробовать OCL.

Paha1977
10.03.2026, 16:11
Попробуйте с 1 на 2 порт перекинуть модули
И почитайте вот здесь, про шаблоны https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42542&p=480676&viewfull=1#post480676

Вы имеете ввиду разделить br-lan на 2 независимых порта? На один повесить модули а на другой вебку?

kondor3000
10.03.2026, 18:05
Вы имеете ввиду разделить br-lan на 2 независимых порта? На один повесить модули а на другой вебку?

Нет, есть проблемы с работой порта Ethernet 1, проверьте на Ethernet 2.

Задумкин Сергей
11.03.2026, 09:48
Нет, есть проблемы с работой порта Ethernet 1, проверьте на Ethernet 2.

Проблемы с Ethernet 1 у меня наблюдаются только на ПЛК210-1х. Как я понял у производителя до сих пор нет решения этой проблемы.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202

На ПЛК210-0х такого никда не наблюдал.

Paha1977
12.03.2026, 14:41
Разделил опрос модулей В/В на 2 различных интерфейса. Вопрос вот в чем. После загрузки проекта в ПЛК, он какое-то время работает отлично. Все модули опрашиваются быстро, вебка не тормозит. Проходит несколько часов и одна половина модулей отваливается, вторая опрашивается намного медленнее, вебка тормозит жестко. В логах начинают сыпаться ошибки типа "ERROR: Modbus/TCP Slave[0] (192.168.0.102): Connection aborted: socket keep-alive expired!". Перезагрузка по питанию не помогает.
Что это может быть?

МихаилГл
12.03.2026, 14:59
Проверяйте сеть модбас рту на правильность стандарту. Сопротивления, заземление только на одном конце и пр. Было к нас со Шнайдером такое, работает, потом отваливается. Сделали в одном месте звезду вместо транзита...

PS Правда у вас там ТСР, ну кто знает. ПЧ у вас в рту соединены
PS2 Вы первый порт то хоть не исользуете, как вам рекомендовали?

Paha1977
12.03.2026, 15:13
Проверяйте сеть модбас рту на правильность стандарту. Сопротивления, заземление только на одном конце и пр. Было к нас со Шнайдером такое, работает, потом отваливается. Сделали в одном месте звезду вместо транзита...

PS Правда у вас там ТСР, ну кто знает. ПЧ у вас в рту соединены
PS2 Вы первый порт то хоть не исользуете, как вам рекомендовали?

Да вообще удалял из компиляции СОМ порты и физически отключал линии RS485 от ПЛК. Не помогает. Как раз первый порт ETH1 работает намного дольше и стабильней остальных.
88471

МихаилГл
12.03.2026, 15:49
Вам про физическую верёвку говорили, что в дереве не имеет никакого значения. Хоть всё их на одной ветке посадите...

Paha1977
27.03.2026, 14:10
В итоге долго мучился. Переписал все с шаблонов на OCL библиотеку. Не помогло. Помогла замена ПЛК на 210-12.