Добрый день, уважаемые форумчане!
Никогда не имел опыта написания логики. Сейчас стоит задача собрать шкаф управления конвейером на ПР200.
Привод - Устройство плавного пуска
Защиты - сход ленты, троссовый выключатель, контроль скорости (с самого датчика дискретный сигнал летит)
Команды ПУСК и СТОП с кнопок на шкафу.
Включение предпусковой сигнализации

Начал изучение создания проекта с нуля, но понял что у меня это займет много времени.
Может есть уже готовый подобный проект или может ктото подобное уже реализововал.
Будьте добры поделитесь проектом.

In_Da_Cher_A
08.03.2026, 10:07
Начал изучение создания проекта с нуля, но понял что у меня это займет много времени.студент чтоли?
внезапно открыл для себя что результат требует времени, труда и знаний

Может есть уже готовый подобный проект :D первый признак начала весны:D потянулись попрошайки алчущие халявы

МихаилГл
08.03.2026, 10:29
Воспользуйтесь ИИ...

Для реализации алгоритма управления конвейером в Owen Logic (для ПР100, ПР102, ПР200) удобнее всего использовать функциональные блоки RS-триггер и Таймеры.
1. Распределение входов/выходов
DI1: Кнопка «Пуск» (NO)
DI2: Кнопка «Стоп» (NC — нормально замкнутая для безопасности)
DI3: Датчик схода ленты (NC)
DI4: Датчик заштыбовки (NC)
DI5: Тросовый выключатель (NC)
DO1: Реле предпусковой сигнализации (Сирена)
DO2: Пускатель двигателя конвейера
2. Логика алгоритма (пошагово)
Контроль аварий: Объедините сигналы «Стоп», «Сход», «Заштыбовка» и «Трос» через блок И (AND). Если используется NC-контакт, сигнал логической «1» означает, что всё в норме.
Запуск сирены: При нажатии «Пуск» (и отсутствии аварий) включается таймер TP (импульсный) на 10-15 секунд. Этот таймер активирует DO1 (Сирену).
Задержка пуска: Используйте таймер TON, настроенный на то же время, что и сирена. Он «пропустит» сигнал на включение двигателя только после того, как сирена отработает.
Удержание (RS-триггер):
На вход S (Set) подается сигнал с выхода таймера TON.
На вход R1 (Reset) подается инвертированный сигнал с цепи аварий (если цепь разорвана — стоп).
Выход: Выход триггера активирует DO2 (Двигатель).
3. Схема в Owen Logic (текстовое описание блоков)
Блок AND (Цепь безопасности): Входы от Стоп, Сход, Заштыбовка, Трос. Результат — сигнал «Готовность».
Блок AND2: Входы: Кнопка «Пуск» + «Готовность».
Блок TP (Сирена): Вход от AND2. Время: 10с. Выход на DO1.
Блок TON (Пауза): Вход от AND2. Время: 10с.
Блок RS-триггер:
S: от выхода TON.
R1: от инверсии (NOT) сигнала «Готовность».
Q: на DO2.
Важные нюансы:
Датчик скорости: Если есть датчик контроля скорости (ДКС), его сигнал нужно завести на R-вход триггера через таймер задержки (чтобы дать конвейеру разогнаться).
Квитирование: После устранения аварии (например, заштыбовки) конвейер не должен запускаться сам — только повторным нажатием «Пуск». RS-триггер обеспечивает это условие.
Нужно ли добавить в схему контроль пробуксовки или световой индикатор типа «Работа/Авария»?

Сергей0308
08.03.2026, 12:56
Воспользуйтесь ИИ...

Тогда человек превратится в овощ, в смысле, если разучится решать даже самые элементарные вопросы, как бы нарисовать RS-триггер или таймер задержки включения как раз самое элементарное, проще не бывает, здесь даже думать не надо!

МихаилГл
08.03.2026, 15:25
Тогда человек превратится в овощ, в смысле, если разучится решать даже самые элементарные вопросы, как бы нарисовать RS-триггер или таймер задержки включения как раз самое элементарное, проще не бывает, здесь даже думать не надо!

С одной стороны да. А с другой...
У меня сейчас достаточно сложный алгоритм грядёт. Я натравливаю на него ИИ и смотрю внимательно предложенный код. Где то интересные решения, где то требую изменить на более менее удобные мне. При чем в итоге он неплохо делает. Но за ним всё равно контроль неусыпный. Но если сам нифига не понимаешь, то никакой ИИ не поможет.

EFrol
08.03.2026, 18:13
Никогда не имел опыта написания логики.
Боюсь Вы поскромничали. У Вас еще нет опыта черчения схем электрических, а так же написания технических заданий.
Но в тоже время Вы очень самонадеянны - уверено заявляете, что сможете разобраться в чужом проекте.

In_Da_Cher_A
08.03.2026, 19:06
С одной стороны да. А с другой...
.....Но если сам нифига не понимаешь, то никакой ИИ не поможет.вот в этом то и проблема. Чтобы чтото добиться, надо понимать какой вопрос задать и как скорректировать запросы по ответам.
мне вот другое интересно - чел как бы учиться в этом направлении
но *** не видно стремления получить знания в этой области
зачем тогда тратить свою жизнь на это? бред какой то

Сергей0308
10.03.2026, 14:43
Вот когда-то делал световую сигнализацию включения-выключения, в смысле, заранее сигнализирует о скором включении-выключении и даже продолжает сигнализировать ещё некоторое время после включения-выключения.

88430

Короче, было несколько вариантов, это один из них.

C.Pavel
10.03.2026, 16:48
еще вариант сигнализации 88431
применялся на конвеерном тракте в три ленты
количество ячеек от количество датчиков и блокировок тракта