Просмотр полной версии : Выборать чем измерить аналоговый сигнал
Здравствуйте. Есть некое оборудование под модернизацию. На нем имеются 4 датчика линейных перемещений(5кОм). Вот вопрос чем их измерить. Думал собирать на плк160. Но что у него, что у 200 линейки опрос одного входа по паспорту 0.6 сек. То есть даже если отключить другие входа аналоговые, а оставить только нужны 4, то их время опроса будет 4х0.6=2.4 сек. А это много(может уехать деталь далеко за такое время). То же самое касается и модулей аналогового ввода 110 и 210 серии. Была мысль взять под измерении отдельно пр102(у нее время опроса 10мс), чего вполне достаточно. Но я уже работал с пр102 и пр200. У них даже при датчике PT1000, очень сильно гуляет внутренне измеренное сопротивление.(То есть я даже постоянное сопротивление подвешивал, а у них входа плавают +- несколько Ом).Мб в новых прках это исправили(103 и 205?). Подскажите какое решение лучше тут будет?
Peresvet
16.04.2026, 17:37
Вы уверены? там возможно имеется ввиду опрос всех датчиков за 0,6 секунды. Если каждый датчик последовательно опрашивать по 0,6 секунды то такой контроллер никуда не годится. И скорее всего такой длительный опрос связан с цифровой фильтрацией и с временем цикла программы. Возможно если отключить цифровую фильтрацию то опрос пойдет быстрее.
Kanaeru
А есть возможность поменять линейки на энкодерные?
kondor3000
17.04.2026, 08:26
У ПЛК160 быстрые аналоговые входы, период опроса 1 входа 10 мс https://owen.ru/product/plk160/specifications
А у ПР102 - всех входов 20 мс, но АЦП малоразрядный, поэтому и плавает. Это касается всех ПР.
У ПЛК160 быстрые аналоговые входы, период опроса 1 входа 10 мс https://owen.ru/product/plk160/specifications
А у ПР102 - всех входов 20 мс, но АЦП малоразрядный, поэтому и плавает. Это касается всех ПР.
ПЛК160 может измерять только 4-20 или 0-10, кОм(ы) он не измеряет. А по ПР, как раз это "плавает" хватает на изменение нескольких мм.
Вы уверены? там возможно имеется ввиду опрос всех датчиков за 0,6 секунды. Если каждый датчик последовательно опрашивать по 0,6 секунды то такой контроллер никуда не годится. И скорее всего такой длительный опрос связан с цифровой фильтрацией и с временем цикла программы. Возможно если отключить цифровую фильтрацию то опрос пойдет быстрее.
Не уверен, поэтому и интересуюсь. Из описания на сайте ПКЛ210 "Время опроса одного входа* унифицированные сигналы не более 0,6 с"
kondor3000
19.05.2026, 08:18
ПЛК160 может измерять только 4-20 или 0-10, кОм(ы) он не измеряет. А по ПР, как раз это "плавает" хватает на изменение нескольких мм.
Подайте на свои датчики 10В и снимайте с них напряжение 0-10 В, любым прибором. Если нужна точность ПР лучше не использовать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot