Добрый день, столкнулись на нескольких контроллерах с такой бедой, что при перезагрузки стенда, датчики показывают состояние обрыва, которые подключены к аналоговым входам контроллера, перезагрузка помогает. Как быть и как избавиться от этой проблемы?
Евгений Кислов
04.03.2026, 10:58
Добрый день, столкнулись на нескольких контроллерах с такой бедой, что при перезагрузки стенда, датчики показывают состояние обрыва, которые подключены к аналоговым входам контроллера, перезагрузка помогает. Как быть и как избавиться от этой проблемы?
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, модификацию вашего контроллера.
Евгений Кислов
04.03.2026, 11:09
OWEN PLC210RK-14
Описанная вами ситуация может быть решена в самой свежей версии прошивки:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976&p=480370&viewfull=1#post480370
см. в блоке Улучшения п. 7 и 8
88393 по сути, последняя версия.
Евгений Кислов
05.03.2026, 11:04
88393 по сути, последняя версия.
В строке 4 - текущая версия прошивки вашего ПЛК.
В последней строке - номер самой свежей из доступных для скачивания. Вам надо ее скачать и обновить прошивку вашего ПЛК.
Обновил прошивку и таргет-файлы. После загрузки проекта в контроллер и подключения к нему, в CODESYS следующие проблемы: 88398
При этом связь с панелью СП315 имеется. И программа работает. Но вот правая часть контроллера, куда подключен датчик температуры. Не работает.
Евгений Кислов
05.03.2026, 13:27
Установите свежую версию таргет-файлов:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.17.36.package
В проекте:
ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.17.35
Если рядом с узлами продолжат гореть красные треугольники - то ПКМ на узел PLC210_14 - Обновить устройство - выбрать самую новую версию
Всё получилось, спасибо! Можно закрывать!